Varför är 2-3 volt på 120 V krets som inte är ansluten

1

Jag ser 2-3 volt på en 120 volt krets som inte är ansluten till en brytare.

    
uppsättning Mark 07.10.2018 19:06

3 svar

2

Avkopplade kablar är en radioantenn. De plockar upp alla typer av skräp vilka högimpedans DVM kan se eftersom de är så känsliga. Tänk på AC-läget, din mätare bara letar efter 60Hz, även om crosstalk mellan parallella ledningar är en vanlig källa.

Anslut ett glödande nattljus till kretsen. Jag slår vad om att spökspänningen omedelbart går bort, och nattlampan tänds inte.

    
svaret ges 08.10.2018 01:04
0

Digital voltmätare är mycket känsliga och vissa kan upptäcka mikroförstärkare av ström. Vi kallar detta en fantomström och ignorerar i princip det. Det kan vara statiskt eller någon form av induktion. Jag skulle ignorera det.

    
svaret ges 07.10.2018 21:34
0

Dessa uppmätta spänningar kallas ibland fantomspänningar. Om det var en "riktig" 2,2 V mellan tråden och marken, så om du skulle sätta din mätare i nuvarande läge skulle det visa en signifikant ström, men jag skulle satsa det inte.

    
svaret ges 07.10.2018 23:59