Can Jag använder en 30 amp generator för att driva några delar av en 60 amp subpanel

2

Min huvudpanel ligger i min källare och den har en 60 amp brytare som går till en delpanel i min stolpe. Stångfackets underpanel ger ström till pumpar och fläktmotor i mitt utomhusskog. Förra vintern förlorade jag makt i en vecka och var tvungen att springa två förlängningssladdar från min 30 amp-generator; en till huvudpanelen i min källare för att driva ugnen och den andra till underpanelen i stolpen för att driva vedspisen.

Jag vill få en anslutning till min generator så att jag inte behöver alla sassafras om jag någonsin tappar kraft på vintern igen.

Medan det skulle vara lättare att köra generatorn vid stångfågen och backfeed huvudpanelen, får jag veta att det inte är säkert eller lagligt att läsa andra frågor. Så, jag tror att jag måste få en överföringsbrytare eller uppkopplingskonfiguration på min huvudpanel för generatorn. Dock behöver jag fortfarande driva vedeldadelen från stolpens underpanel.

Min fråga är, kan jag använda en 30 amp generator som är ansluten till min huvudpanel för att driva 60 amp subpanelen i min stolpe ladugård? Det enda jag vill driva i stångens ladugård är vedspisen, som ligger på en 20 amp-brytare i den delpanelen.

Referenser:

Kan Jag kopplar en bärbar generator till en subpanel för att backfeed mitt hus?

    
uppsättning CatShoes 27.09.2014 20:50

3 svar

1

Det är inte ett problem att ha en panel som är klassad för fler ampere än vad du ska genomföra. (Att försöka sätta kraft genom något som är klassat för färre förstärkare är ett stort problem.)

För resten är det utanför min expertis.

    
svaret ges 27.09.2014 22:18
2

Ja, om du är säker på att stänga av tillräckligt med saker (om inte, så kommer du att gå på avbrott, så du är fortfarande bra, från den säkra och effektiva fronten.) Jag har en 40 amp manuell generatörslåsning installerad i en 200 amp panel. Jag behöver inte heller vill ha en generator som är tillräckligt stor för att köra allt på en gång eller automatiskt växla. Jag vill ha (och jag har) förmågan att driva någon sak (eller kombination av saker) som generatorn kan leverera säkert, utan att behöva lura sig kring med hackrevisningsjobb under dåliga förhållanden eller absurda förlängningssladdar. Den panelen kommer så småningom att få en 100 amp-matning till en annan byggnad, och generatorns ingång kan mata den (så länge som den faktiska ratten därigenom styrs att ligga under generatorns utmatning, såklart.)

Exakt vad dina alternativ är beror på exakt vad dina paneler är och vad panelfabrikanten har för godkända interlock-enheter, men generellt är det möjligt. Den rättsliga och viktiga säkerhetsänden för "säker och juridisk" har upplåten så att du absolut inte positivt kan backa strömmen till nätet. Överströmsdelen av säkerheten tas om hand av generatorns utgångsbrytare och / eller panelinmatningsbrytaren för samtalet. Självklart är 60 amp-brytaren mycket osannolikt att resa om en 30-ampsgenerator matar den - men om du drar 40 ampere av någon anledning kommer generatorbrytaren att resa. Den 60 amp-nominella ledningen kommer givetvis att vara bra med 30 eller mindre ampere som körs på den.

    
svaret ges 27.09.2014 22:23
1

Ett interlock kit skulle säkert fungera, och vara säker och laglig. Vad som är trevligt med dem är att du kan välja vad som ska köras innan du ansluter generatorn. Även i fall som dina kan du byta ut massor så att du kan köra kritiska och icke-kritiska belastningar, om än inte samtidigt.

Du kan INTE, som du redan vet, ansluta en generator till en delpanel och backfeed en huvudpanel.

    
svaret ges 27.09.2014 23:26