Vad är kod eller gemensam regel när du säkrar flera elektriska linjer?

4

Vad är vanlig praxis eller kod när du kör nya elektriska linjer i ett hem (15 amp / 20 amp) i en källare som matar upp till 1: a och 2: a våningen i ett hem?

Finns det en regel om hur många ledningar som kan köras ner på samma våningsplan? Med andra ord, om jag behöver springa 10 nya 15 amp / 20-linjer, kan de bunka ihop och säkras till golvet, böjas överhead säkert eller finns det en regel på hur många kablar kan vara tillsammans? Och vad är regeln om dessa kablar måste passera en metallgasledning?

    
uppsättning RocketManZ 26.03.2016 08:11

5 svar

2

Sammanslagning är en allvarlig fråga. Till exempel i EMT-ledningen får du endast 9 aktiva ledare oavsett rörstorlek, om inte du avviker (använd större tråd än normalt). Det betyder fyra kretsar eller tre 3-fasiga kretsar. Jag märker att flera kabelhållare bara håller 4 kablar.

Anledningen är värme, och du måste designa för värsta fall, du kan inte armwave den med "det är bostadsområde, de kommer aldrig alla att användas till kapacitet på en gång." Åtminstone är det inte för dig att armwave; Kod bestämmer vilka hörn som kan skäras utifrån en hel del forskning och erfarenhet. Även då är Koden ett minimalt minimum, men även sunt förnuft. Jag önskar att en koden expert skulle tala upp.

    
svaret ges 26.03.2016 22:02
1

Du får sätta 2 linjer under 1 häftklammer. Ledarna kan korsa gasledningen eller springa bredvid den men inte säkrad till gasledningen.

Jag måste be om ursäkt för klammerna. Jag tittade upp de 3 fallen jag hade och alla 3 var klassade för 2 kablar och är inte standard de är långa ben. 99% av alla häftklamrar där ute är endast värderade för 1 NM-kabel, som 12-3 & 14-3 Med mark är vanligtvis endast 1 kabel tillåten. Här är ett flertal exempel på kablar från MFG: n som endast visar 1 kabel 2-3 ledare. exempel 1 viking . lagt till utrymme för att separera länkar exempel 2 gardner bender . lagt till utrymme för att separera länkar Exempel 3 plattsök efter stålklammer . Nästan alla dessa visas ger sin ansökan som 2 eller 3 ledare en enda kabel. Så jag hade fel En standard häftning är bara listad för 1 kabel inte 2. Några mer än tre nuvarande bärande ledare skulle också kräva en avvikelse eftersom det varma och neutrala båda bärs om de fästs i en längd av mer än 24 "     

svaret ges 26.03.2016 15:30
0

Vid bostadsapplikationer bör huskabeln inte vara så varm att aggregation av många linjer tillsammans kan orsaka ett värmeproblem. (Kommersiella och industriella ledningar har olika regler som kan leda till ett termiskt problem.)

Det finns inget om naturgas eller propangränser som är nära elektriska ledningar för att vara oroliga över. De ska vara självständigt fastsatta, inte beroende på den andra. Korrekt installerade gasrör i ett hem är säkra. Samma för elektriska ledningar. Om du befinner dig i ett katastrofområde (jordbävningar, tornador, orkan, etc.) kan det finnas ytterligare lokala krav eller rekommendationer. Kanske extra slack i tråden eller en barriär av något slag.

    
svaret ges 26.03.2016 21:06
0

Du ställde flera frågor och du har många svar här men jag hoppas att mer specifikt svara på dina frågor:

What is common practice or code when running new electrical lines in a home(15 amp/20 amp) in a basement that feed up to the 1st and 2nd floor of a home?

Den här frågan är ganska vag och jag antar att du använder typ NM-kabel. Koden som överensstämmer med koden är att säkra dem ordentligt och installera dem på ett "snyggt och yrkesmässigt sätt" enligt artikel 334 i den nationella elkoden. Iggy gav dig avsnittet i artikel 334 om säkring och support och några exempel på NM-kabelklammer.

Is there a rule on how many wires can be run down the same floor joist overhead? In other words, If I need to run 10 new 15amp/20amp lines, can they bunched together and secured to the floor joist overhead safely, or is there a rule on how many cables can be together?

Kort svar: Nej det finns ingen gräns för antalet ledningar som kan sammanfogas. Bortsett från om du passerar genom en partition som kommer att vara förseglad eller caulked, måste ledningarna avledas (vilket betyder att de inte kan bära lika mycket ström).

334.80 Where more than two NM cables containing two or more current-carrying conductors are installed, without maintaining spacing between the cables, through the same opening in wood framing that is to be sealed with thermal insulation, caulk, or sealing foam, the allowable ampacity of each conductor shall be adjusted in accordance with Table 310.15(B)(3)(a) and the provisions of 310.15(A)(2), Exception, shall not apply.

Dessutom installeras kablarna normalt genom bjälkarna när de körs vinkelrätt mot bjälkarna, såvida de inte är större.

334.15(C) In Unfinished Basements and Crawl Spaces. Where cable is run at angles with joists in unfinished basements and crawl spaces, it shall be permissible to secure cables not smaller than two 6 AWG or three 8 AWG conductors directly to the lower edges of the joists.

Slutligen frågade du:

And what is the rule if these wires need to cross a metal gas line?

Det finns ingen "regel" eller kodförbud. NM-kabeln kan köras med, eller över, gasledningar eller andra metallrörsystem.

Lycka till!

    
svaret ges 27.03.2016 10:30
0

Elektrisk kod

110.3.B Installation och användning. Listad eller märkt utrustning ska installeras och användas i enlighet med några instruktioner ingår i noteringen eller märkningen. (följa tillverkarens produktintentioner och anvisningar)

334.30 Säkra och stödja. Icke-metalliskt-mantlad kabeln ska stödjas och säkras med häftklamrar, kabelband, banden, bältesslangar eller liknande inredningar konstruerade och installerade så för att inte skada kabeln med intervall som inte överstiger 1,4 m (41/2 ft) och inom 300 mm (12 tum) av varje utloppslåda, kopplingslåda, skåp eller montering. Flatkablar ska inte vara staplade på kanten. (skada inte kablarna och behåll plattkablarna platt vid häftning)

Undvik att hänga ledningar från eller ansluta till gasledningar, rörledningar & kanalsystemet. Att springa över eller bredvid dem är bra & vanligt. Undvik den översta bilden nedan eftersom detta kan splinter med dimensionell eller standardbyggnad. Installera istället luddremsor för att klistra in i. Håll alla ledningar åtminstone 1-1 / 2 "bort från inramningskanterna. Du kan hitta de här staplarna enklare att använda än en hel massa häftklamrar.

    
svaret ges 26.03.2016 15:39