Can Jag kopplar bara två ledningar till GFCI-behållaren?

0

Min distributionspanels neutrala bar är jordad. Så jag har bara två ledningar som kommer ut ur panelen till GFCI-behållaren. Inspektören testade behållaren och sa att det inte är GFCI.

Jag undrar om det beror på att jag lämnade GFCI: s markintag tomt? Om det är anledningen kan jag bara ansluta den till neutralen, som redan är jordad?

Och kräver koden GFCI måste ansluta till 3 ledningar? 2 Wire är inte OK?

Tack !!! -Henry

    
uppsättning Henry 19.10.2016 06:16

1 svar

2

Det är perfekt att koda för att byta ut ett tvåkantigt uttag (utan en tillgänglig mark) med en GFCI.

Aldrig någonsin göra en bootleg mark genom att ansluta neutralen till marken. Det kan tyckas fungera, bugg under vissa extrema förhållanden, du kan sluta med dödliga spänningar på marken.

    
svaret ges 19.10.2016 07:52