Could en gasrörsobstruktion kunna orsaka en minskning av gastrycket till min ugn?

1

Jag har problem med min gasugn. Det är en 3 år gammal Bryant.

I förra söndagen luktade jag naturgas och fann lukten som kommer från PVC-ugnsavgasröret på sidan av mitt hus. Gasföretaget svarade och sa att ugnen var tvungen. Min HVAC entreprenör kom nästa dag och diagnostiserade problemet som en plötslig droppe tryck från gasröret när ugnen gick in i sin andra etappsteg.

När ugnen kommer på, producerar den i början en stadig låga, men trycket sjunker från en 7,5 i 1: a steg, startar och sjunker under .5 kort tid senare när ugnsbrännaren går in i sitt andra steg.

En gasfirma kom tillbaka och testade mätaren som rapporterade att gasmätaren levererade en stabil 7 tryckläsning och att problemet troligen ligger i gasröret från mätaren till ugnen i min källare.

Har någon bekant med gasrör som någonsin hört talas om en gasrörsobstruktion som kan orsaka en sådan tryckförlust.

Jag är orolig för att ugnen snart kommer att behövas och är osäker på hur man ska fortsätta med min VVS-entreprenör och gasbolaget skyller varandra.

Eventuella förslag på vad som orsakar detta problem eller testning eller arbete som behövs skulle uppskattas mycket.

    
uppsättning provlima 06.10.2017 19:26

2 svar

1

Har din HVAC-teknik demonterat någon av gasledningsledningarna, särskilt direkt ovanför ugnsreglerventilen / regulatorn? Eventuella obstruktioner som orsakas av skräp (och ja det här är mycket möjligt) är mycket sannolikt att vara vid den lilla mynningen som hör samman med ugnsreglerventilen / regulatorn än vid andra delar av gasröret, som har betydligt större borrning.

Inbyggda gasapparater ska ha ett "droppben" skräp / kondensatfälla strax ovanför apparaten:

    
svaret ges 06.10.2017 20:34
0

Ja, det är möjligt att en obstruktion finns i en del av rörledningen och inte i andra, även om jag inte är säker på hur det skulle komma dit utan att gå igenom mätaren. Vår ugn slog ut på grund av lågt gastryck i huvudlinjen från gatan, så gasbolaget reamed ut linjen och sätta in en ny PVC-ärm utan kostnad för oss. Vår ugnsteknik föreslog att vi slår på alla 6 gasbrännare i köket nästa gång för att avgöra om det finns ett tryckproblem.

    
svaret ges 06.10.2017 20:01