Vilka är kraven för korsning av en begravd gasolledning med en elektrisk ledning?

3

Skärning för 1 "Non-Metallic Liquidtight Conduit Type LFNC-B med 18" lock (10-3 W / G UF-kabel installerad, 240V med 30A brytare) för att servera en brunn. Bara stötte på LPG-linjeövergångsledningens väg med samma 18-djup. Vad är kodkravet här? Kan jag fortfarande begrava ledningen här och i så fall hur långt bort från LPG-linjen måste det vara?

Kan konkret användas för att säkert separera linjerna? Om så, hur?

Har ingen alternativ väg för den elektriska linjen som inte skulle passera LPG-linjen.

    
uppsättning Lucky 01.03.2015 19:49

2 svar

1

Här är en referens till ett dokument publicerat av Puget Sound Energy om minimiseparation (både horisontell och vertikal) för gas- och el-service, så att du kan korsa dem.

I allmänhet ser det ut som minst 6 "vertikal separation med ledning, eller 12" om den elektriska är direktbegraven. Jag skulle kolla lokal kod.

länk

Jag hade det i mitt huvud att dra kabeln genom ledningen inte uppfyllde kod, men jag tror att jag hade fel (med kvalifikationer, kanske). Det svåraste med den kabeln inuti röret kommer att dra kabeln. Du drar mycket extra isolering och det går inte lätt runt hörnen, etc. Jag antar att den 1 "ledningen kommer att hjälpa till med det lite.

Men med tanke på kabeln du köpte kunde du inte hoppa över ledningen och bara begrava kabeln (med lämpligt skydd där det kommer ut från marken)?

    
svaret ges 02.03.2015 01:21
2

FYI: Det lokala propanföretaget kräver att jag upprätthåller en 12 "vertikal separering med min elektriska ledning, så det måste dip till 32" +, som levererar 12 "separering under LPG-röret, i nr. Calif.

    
svaret ges 02.03.2015 21:35