Jag har ett nytt inlägg med den här frågan ( Lägga till en C-tråd ) men trodde att jag " d rensa förvirring med det här nya inlägget och jag lägger till ett diagram också. Diagrammet visar min nuvarande termostatledning och inte den nya Ecobee-enheten.
Jag kan inte lägga till en ny termostatledning, vilket skulle vara det bästa sättet, så jag ska gå med Ecobees PEK-modul. Bara undrar var i raden jag ska lägga till den.
Handboken säger att man lägger till PEK på kontrollkortet på luftbehandlaren men jag har några trådnötter under vägen som förbinder andra saker. Så mina alternativ är:
Anslut PEK på kontrollkortet men då kommer EZ-fällan och kondensatpumpen att gå igenom PEK-ledningsmodulen vid R. Dessutom kommer Y-kabeln att ha den vita AC-kabeln ansluten till PEK.
Anslut PEK där trådmuttrarna är men jag måste ansluta C-kabeln från PEK till den blå C-kabeln, den vita luftfuktaren och den vita AC-kabeln. Är det okej att göra?
Jag tänker 2 är det bättre stället för PEK men låt mig veta dina tankar. Om jag skulle använda en 24 volt transformator, kunde jag bara ansluta C till termostaten till en av skruvarna på transformatorn? Eller skulle jag behöva ansluta den andra skruven till något?
Tack för någon hjälp.
Okej - tricket med PEK för dig är att behandla allt som sitter på dina två termostatkablar som "ugnen" från PEK: s ståndpunkt. Du behöver några 18AWG pigtails för anslutningen från PEK till "ugnen", dock enligt följande:
och sedan kan du ansluta basen enligt följande:
Bara koppla in den röda vänstra ledningen vid termostatänden till Ecobees Rc-terminal, annars kommer Ecobee inte att sätta på (det här är en begränsning att använda Ecobee / PEK-kombinationsenheten).
Läs andra frågor om taggar wiring hvac thermostat-c-wire Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna