Can Jag använder en extra # 6 aluminiumkabel utan neutralt för att leverera en underpanel?

1

Jag har en extra aluminiumkabel (# 6 60amp med 2 het och 1 jord men ingen neutral). Jag skulle vilja använda den för att lägga till en underpanel. Kan jag göra det här och var bifogar marken? Tack för någon hjälp.

    
uppsättning Curt L 08.07.2017 19:02

1 svar

3

Utan en neutral kan du inte tillhandahålla 120V i subpanelen - 240V bara. Det kan fungera om alla dina belastningar är 240V, eller kan göras för att vara 240V. Till exempel kan modern fluorescerande och LED-belysning ofta köras på 120-277 volt. Det är också möjligt att tillhandahålla en liten transformator för att ge 120V av det (använd inte en stegdown-transformator! Det är inte kompatibelt med detta!)

Om du vill ha 120V och 240V i underpanelen behöver du två hots och neutral och mark.

När som helst du installerar en 240V-enbart delpanel, kommer vissa dimwit att bestämma att han vill göra en 120V-krets. Han kommer inte se en neutral bar, så han kommer att tänka "Åh, huvudspelsreglerna gäller här" och hålla dem båda på marken. Så du måste märka panelen tydligt "240V belastar bara 120V" eller något som kommer att tränga in i deras skalle.

Eller en 120V enda delpanel

Du kan också ställa in en subpanel 120V endast med den här kabeln. Här är marken markerad, en tråd (som är vit eller har en vit rand) är neutral, och den andra splittrar sig till båda benen på huvudluckan / brytaren. 240V-brytare fungerar inte i den här panelen. Flertrådiga grenkretsar får inte användas i denna panel (inte minst måste de landas på en 240V-brytare).

Du kan använda den in situ för ett intervall eller en torktumlare

Om det här är en SE-kabel, vilket betyder att jordtråden är en ledning av ledningar runt de två heta ledarna, var laglig år 1976 för att ansluta torktumlare och intervall via en NEMA 10-kontakt , där du definierar tråden som en neutral . Du kan inte göra det idag, även med gammal kabel - men du kan göra det a) om kabeln är SE, b) om den fortfarande befinner sig på den ursprungliga platsen och c) om det driver ett intervall eller en torkmaskin.

Omvandla det som neutralt är viktigt. Varför? Eftersom det inte är lagligt eller säkert att eftermontera neutral - men det är lagligt, säkert och klokt att eftermontera marken . Så du kan installera marken separat, även på en annan väg tillbaka till panelen. Koppar 8 AWG fastkärnig jordkabel säljs på hårdvaruaffärer.

Det är inte 60A

Du kan ha sett ett ampacitetsschema som satte 6 AWG Al på 60A. Du läser ut från 90 grader C-kolumnen. Även om tråden är laglig för det, är terminerna vanligtvis inte. Normalt arbetar vi ut ur kolumnen 60C. Det ger dig 40A på 6 AWG Al.

Det finns inget fel med aluminiumtråd i dessa större storlekar, men det är en avlägsen legering som kallas AA-1350 (nya legeringar är AA-8000) som hade många problem i mindre ledningar på grund av olika metaller. Placera inte aluminiumtråd på kopparskruvar / terminer, såvida de inte är specifikt klassificerade för det (vanligtvis inte). Var mycket försiktig med dina uppsägningar. Avslutningarna i delpanelen kommer förmodligen inte vara ett problem eftersom lugs är aluminium . På samma sätt på neutral och jordbussen i huvudpanelen. Men var uppmärksam på strömbrytaren, se till att den har en modern Al-rating. Vad som orsakade alla problem på 70- och 80-talet med aluminiumtråd är att enheterna / terminerna hade en "aluminiumkvalitet" som godkändes slarvigt. De skrev om betygen, letade efter nya betyg på nya produkter.

Som alltid, gå till ganska stor delpanel; Att springa ut ur rymden är ett stort problem, men några extra pengar som spenderas vid paneldiskning garanterar att du aldrig kommer att få det problemet. Dessutom har större paneler vanligtvis några strömbrytare kastade in som en bonus, och det slutar betala för större storlek!

    
svaret ges 09.07.2017 04:22