Skulle både marken och neutralen i en elektrisk delpanel vara bunden till serviceytan?

0

Jag lägger in en 100 AMP delpanel från en 200 AMP-tjänst. Neutralen och marken är separerade i underpanelen. Skulle detta binda underpanelen till marken och neutrala från service jordledare? Jag använde 2-2-2-4 tråd.

    
uppsättning TOM 24.12.2014 18:23

2 svar

2

Detta är ett exempel på en 100-amp subpanel som kommer från en 200 amp Main-panel. Observera felen till aktuell NEC-kod. Eftersom det var en uppgradering till systemet, behövde den uppgraderas till nuvarande standarder.

Marken hade varit ansluten till den neutrala luften och markspaken hade också varit kopplad till samma. Notera också den horisontella bussanslutningsfältet.

(Tro det eller inte, missade den lokala elektriska inspektören detta under ombyggnad med extra kretsar.)

Dettavisardekorrigeradeanslutningarnaisammapanel.

Dethärärdenborttagnafältet:

    
svaret ges 08.02.2017 20:23
1

Ja, du kommer att vara ordentligt bunden och jordad.

Se till att du inte installerar den (gröna) bindskruven (eller remmen) i underpanelen.

Både marken och neutralen kommer att avslutas i huvudpanelen på den neutrala / markerade linjen. Dessa två ledningar tjänar två tydligt olika ändamål när de lämnar huvudpanelen.

    
svaret ges 24.12.2014 21:24