Jag hade oavsiktligt överbelastat en krets när jag pluggar något i ett uttag, men det orsakade ett annat uttag i samma krets (som hade lite, men inte mycket kraft dras genom det) att brinna upp. Lyckligtvis slog kretsbrytaren ut och inget dåligt hände, men jag undrar varför det här kunde ha hänt så jag kan förhindra att det kommer att hända igen.
Obs! Jag antar att du är i Nordamerika.
Förmodligen gick strömmen genom det "dåliga" uttaget på väg till det utlopp du överbelastade. Ett vanligt US-uttag (par) har två skruvar vardera för hett och neutralt, samt två "back-stab" -hål för varje. Det är inte ovanligt att ansluta ledningarna som kommer från brytaren till ett par och ledningarna går till nästa utlopp till ett annat, istället för att ansluta ledningarna och köra "pigtails" (korta ledningar) till mellanutloppet.
Om en av anslutningarna inte gör bra kontakt kommer motståndet att generera värme under den tunga belastningen och det kan skada uttaget. Sannolikt användes bakstickorna, som är kända för att lossna.
(Sidobeskrivning: Anledningen till att det finns två uppsättningar anslutningar är att du kan isolera var och en av de två uttagen, till exempel om du bara vill ha ett utlopp omkopplat. Det finns metallflikar på båda sidor av enheten som förbinder toppen till botten. Dessa kan brytas av. Om du undersöker ett uttag och antingen eller båda flikarna har tagits bort, kan det hända att något annat händer med det uttaget.)
[Ursäkta den dåliga ritningen]
Använda back-stabs med ström som passerar genom uttaget. Detta ska undvikas.
Användasidoskruvarmedströmsompasserargenomuttaget.Dettaärbättre.
Dukanocksåundvikaattdrivaströmmengenomutloppgenomattanvändakabelnätochpigtappartillskruvarnapåuttaget.Dettaundvikerattdrivaströmmengenomutloppettillnästaochärmarginelltbättreänföregående.
Om jag var du, skulle jag kolla (eller hyra någon att kontrollera) varje utlopp i ditt hem. Leta efter tecken på skador från värme och byt ut sådana uttag. Om bakstyckena användes, byt du till att använda sidoskruvar istället eller använd wirenuts med pigtails till sidoskruvarna.
Om du byter ut några uttag, kontrollera om någon av metallflikarna har tagits bort. Om så är fallet, se till att bryta av samma flikar på det nya uttaget och byt inte kablarna om du inte förstår hur det fungerar.
Kontrollera även tätheten på eventuella skruvar som redan används.
Utgångar är ofta anslutna i en serie, med ström för alla laster som passerar genom kontakterna på varje sida av varje uttag. Om en anslutning kommer att misslyckas är det vanligtvis den som har den fattigaste kontakten, vilket genererar mest värme.
Vissa elektriker pigtail kablarna i varje låda för att undvika detta problem. Ett uttag bär endast strömmen till belastningar som är direkt anslutna till den.
Läs andra frågor om taggar wiring electrical receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna