Goodman gasbrännare inte belysning

2

Goodman varmluftsgasugn. Gasbrännaren lyser inte. Statuskoden blinkar kontinuerligt. Tändaren lyser rött hett. Jag rengjorda flamsensorn med finkvalitativt sandpapper. Kontrollerad transformatorledning spänning 110 volt in och 26 volt ut. Tillräcklig ström för att öppna gasventilen. Gasbrännare lyser fortfarande inte. Jag har inte kontrollerat luftfilter men jag kommer ändå att ersätta det. Eventuella idéer du kan ha angående mitt dilemma kommer att uppskattas mycket.

    
uppsättning Bill G. 29.03.2015 06:26

2 svar

0

Försök spela med tryckbrytaren på induktionsfläkten.

Testa alla sensorer för kontinuitet.

Kontrollera att gasventilens styrventil fortfarande är funktionell.

    
svaret ges 29.03.2015 08:18
0

Jag hade en Goodman som hade ett kontinuerligt blinkande ljus som inte hade en motsvarande felkod på diagrammet. Jag bytte kontrollpanelen med en ny från Amazon och fixade den.

    
svaret ges 21.09.2016 14:03