GFCI utlopp kommer inte på

6

Jag har ett par nyligen installerat (av en professionell licensierad elektriker) GFCI-uttag utanför en ladugård, både på egen krets.

Båda har vattentankar anslutna till dem - 1500 watt vardera.

Dessa har körts i ca 2 månader nu utan problem tills igår kväll; vi fick en hård frusning (runt 10 ° F) och allt hade frost på det i morse (om det gör någon skillnad) och nu fungerar inte en av GFCI-uttagen.

Jag tittade på strömbrytaren och kretsen som uttaget var på var avstängt, så jag återställer brytaren och uttaget kommer fortfarande inte att komma på.

Jag har försökt misslyckas med att trycka på återställningsknappen och testknappen, men klicka inte på (jag tror att testknappen ska klicka när den trycks tillräckligt långt och den stänger av strömmen).

Så vid denna tid undrar jag vad som kan vara problemet och vilka möjliga problem och de bästa sätten att spåra problemet.

  • Kan strömbrytaren vara död? Om så är fallet, kan jag prova det?
  • Kan GFCI-uttaget vara dött? Eller kanske finns det någon frost fryst där inne att jag kanske måste tina ut för att se om det gör tricket?
  • uppsättning Francis 13.01.2012 10:08

    1 svar

    14

    Inte ett ovanligt problem. Jag har haft många problem med GFI de senaste åren själv. Det finns några troliga orsaker:

  • Ett fel kvarstår och tillåter inte att GFI återställs.
  • GFI trippade på grund av överbelastning och differentialkretsen var skadad, så är utloppet nu rostat bröd. Detta verkar vara ett vanligt klagomål med standard 15 amp GFICs. de tar inte nuvarande spikar bra. I ditt fall drar 1500 watt på 120VAC runt 12,5 ampere, vilket kommer nära maximal kapacitet. Ibland är den initiala strömdragningen mycket högre eftersom resistiv belastning behöver värmas upp lite innan den når sin driftsimpedans. En "kall" last kan ge en mycket lägre impedans och orsaka en kort varaktighet, men stor spets av ström att strömma vid påslagning. Mycket vanligt på motorbelastningar, men inte ovanligt med filamentuppvärmning eller belysning.
  • Ibland om du stänger av strömmen till denna GFI vid brytaren, trycker du på test- och återställningsknapparna, sedan slår på strömmen igen, GFI-standarden kommer att vara standard för det stoppade tillståndet, men kommer att återställas.
  • Koppla bort alla kablar som är anslutna till GFI: s "Load" sida. Koppla loss alla laddningar från GFI själv och prova.
  • Om ingen av ovanstående föremål fungerar för dig måste du förmodligen ersätta GFI. Hitta en med 20 amp betyg i stället för 15 ampere, förutsatt att 15 amp är vad du har nu.
  • svaret ges 13.01.2012 11:22