Kitchen Outlet-serien fungerar inte

0

I mitt kök finns flera uttag som inte fungerar, inklusive ett GFCI-uttag som inte kan återställas. Jag har kontrollerat brytaren och den hade inte blivit omvänd, jag återställde köksbrytaren oavsett och det var ingen förändring.

Jag kontaktade en elektriker och efter en hel del sökning, inklusive kontroll av alla uttag i serien, drog han den enskilda brytaren ut och upptäckte att det hade varit en ledig tråd, när den återställdes, fungerade utsidan igen. Ungefär en dag senare slutade de arbeta och han återvände. Tyvärr kunde jag inte vara där för det andra försöket så jag har begagnad kunskap om vad han gjorde, vilket var att titta på och justera ledningarna på väggen som GFCI-utloppet sitter. Outletsna fungerade och han lämnade. Cirka en timme senare gick de ut igen.

Varken tid hade någon form av belastning utanför några apparater inkopplad. Har någon förklaring till vad som kan orsaka detta och om så är fallet vad man ska göra.

Tack.

    
uppsättning DBian 10.10.2018 02:18

2 svar

2

Som jag förstår din beskrivning:

  • GFCI-skyddsanordningen finns på ett ställe i köket
  • Strömbrytaren i huvudpanelen har INTE skydd mot GFCI (om så är fallet är det lite mer komplicerat med dubbelskydd)

Tre möjligheter:

Dålig apparat

Innan du gör någonting annat, koppla från ALLA från alla berörda köksutlopp. Om du då kan återställa GFCI och uttag funktionen har du en felaktig apparat - sätt i varje apparat igen tills du hittar problemet. Det är ganska möjligt att det finns ett intermittent grundfel så att saker kan fungera ett tag och sedan sluta fungera. Men i slutändan, om du har en felaktig apparat, fixa du det eller kasta bort det.

Byte av GFCI och felsökning av andra uttag bör ske med att strömbrytaren är avstängd för säkerhet:

Dålig ledning eller uttag på "laddning" av GFCI-uttaget

Alla andra berörda uttag bör anslutas till ladda sidan av GFCI-uttaget. För att avgöra om problemet finns i GFCI-enheten eller en av de andra uttagen, koppla loss ledningarna från lastskruvarna. Om GFCI kan återställas och uttaget fungerar, vet du att problemet ligger på lastsidan. Om så är fallet måste du återansluta laddningskablarna och kontrollera ledningarna till varje uttag, en gång till tills du hittar den skyldige. En sak att titta på är back-stab-anslutningar - om du hittar någon växla sedan till med skruvplintarna eftersom de är mer tillförlitliga. Loopanslutningar är okej om de installeras ordentligt - åtskrams, rätt mängd isolering är borttagen, men pigtailanslutningar (som kräver lite mer arbete) är bättre.

Om ett nytt GFCI inte fungerar - eller om du känner att du kontrollerar innan du installerar ett nytt GFCI: Kontrollera kablarna som går in på FFCs linjesida för att se om det är live . Det säkraste sättet att göra detta är med en kontaktlösare. Om ledningarna inte är levande och brytaren i huvudpanelen inte har trippat så har du ett problem med kablarna någonstans mellan brytaren och GFCI.

Dålig GFCI-enhet

Utloppet med GFCI-enheten kan helt enkelt gå dåligt. Det kan hända. Det är ganska enkelt att ersätta en, och det är ofta det enklaste sättet att diagnostisera problemet. Om problemet går iväg med ett nytt GFCI-uttag, var det dåligt att den gamla var dålig eller ledningen till den gamla (som skulle ha kontrollerats av elektrikeren) var dålig.

    
svaret ges 10.10.2018 02:50
1

Manassehkatz gjorde ett utmärkt jobb att svara på din fråga. Jag lägger bara till hans svar och det skulle ta mer än en kommentar kunde hantera.

För det första finns det en annan sak som kan orsaka att din GFCI ska resa, det skulle vara ett område där en del av din krets är föremål för fukt. Finns det några delar av den kretsen där det kan bli vått? Observera Jag pratar om hela kretsen efter GFCI, inte bara försäljningsställena. Det tar verkligen inte mycket fukt att resa en GFCI och om du drar ut en enhet och torkar ut det eller om det bara torkar ut sig kommer det att återställas och fortsätta att fungera.

För det andra har jag arbetat på många utomhuskök och tripplar GFCI-kretsar är vanliga när en av enheterna fortsätter att bli våt. För att motverka det skulle vi ändra ledningarna från en matningskrets och installera ett GFCI vid varje uttag. Dyrare? Ja. Lite överdriven? Förmodligen. Men det stoppade alla GFCI från att trippla på en gång och nu visste vi vilken som var problemanordningen.

Jag håller med om att ditt problem förmodligen bara är ledigt och hur det händer är dålig installation. Så innan du går in i allt annat

make sure all connections and splices are electrically and mechanically sound.

Det tas rätt ut ur det första året lärlingsmaterialet.

Lycka till

    
svaret ges 10.10.2018 17:00