Distance mellan golv och brytare panel?

1

Hur långt från golvet ska min strömbrytare vara? Jag byter från 100 till 200 amp. Ledningen i ledningar är underjordisk och kommer in i botten av låda vilket gör dem för korta för att ansluta.

    
uppsättning Pete 24.10.2015 22:41

3 svar

3

Jag tror inte att det finns en minsta höjd, men det finns en maximal höjd för brytarehandtag.

240.24 Location in or on Premises.

(A) Accessibility. Overcurrent devices shall be readily accessible and shall be installed so that the center of the grip of the operating handle of the switch or circuit breaker, when in its highest position, is not more than 2.0 m (6 ft 7 in.) above the floor or working platform...

Så för en huvudbrytare, där huvudbrytaren är högst upp. Centret på huvudbrytarens handtag kan inte vara högre än 6'7 ".

Kontrollera med den lokala byggnadsavdelningen, eftersom de kan ha en minsta höjd.

Praktiskt sett vill du ha det på en bekväm höjd att arbeta in. Du kommer inte vilja sitta eller knäböja på golvet medan du arbetar i panelen.

    
svaret ges 24.10.2015 23:29
3

Du bör kontrollera om din nya panel (eller returnera den och köpa en ny panel som) kan ha huvudet längst ner. Min 200 amp panel (Sq D QO - uppenbarligen "konvertibel") är märkt / listad för båda riktningarna. Min vana-efterföljande elektriker (jag gjorde många saker men anställde en proffs för huvudtjänstanslutningen) var på väg att komplicera livet avsevärt genom att försöka sätta dem på toppen när jag påpekade att de inte bara kunde installeras på huvudet, botten, men kunden ville ha dem på så sätt ;-) och det förenklade installationen avsevärt, eftersom strömmen gick in i botten. På den specifika panelen finns det ingen potentiell förvirring om "var är huvudet", eftersom det är 4 gånger storleken på en vanlig brytare och sträcker sig över båda raderna med vanliga brytare. Du kanske ser först ut först, men du ser det längst ner till höger snabbt.

Du måste fortfarande respektera 79 "höjden till mitten av den sista raden med vanliga brytare (som är toppen med huvudet på botten.)

    
svaret ges 25.10.2015 01:56
3

Du säger att du byter ut en 100A-panel med en 200A, men trådarna kommer inte att nå ??? Det är nästan säkert att du måste byta trådarna. Det är extremt osannolikt att de ursprungligen körde ledningen tillräckligt stor för en 200A-tjänst, men bara installerade en 100A-panel.

Med ganska mycket alla nya huvudbrytare kan brytaren monteras upptill eller nedre, vilket betyder att det inte finns något sådant som en "upp och ner" -panel. Med huvudbrytaren på botten kommer det att bli en renare och enklare installation där matarna kommer i botten.

    
svaret ges 25.10.2015 02:20