Varför skulle det finnas en 50 amp-kontakt på en 30 amp apparat?

10

Jag har en gammal transporttork, som jag köpte mitt kontor för en tid sedan, bara satt i förvaring. Torken är för silkescreen-t-shirts och har ett stort värmeelement och en variabel hastighetstransportör som går under, snarare som en liten pizzaugn. Jag är intresserad av att få det att springa, men jag är förvånad över kraven på plug och krets.

Panelen på sidan av torken indikerar att fulllastförstärkaren är 30 ampere. Så varför skulle pluggen vara en NEMA 14-50R, som hanterar 50 ampere?

Alla 220 uttag på byggnaden har 30 ampbrytare och kör 10 gauge tråd. Ska jag behöva få någon att installera nya brytare och köra 8 gauge bara för denna torktumlare trots att det står att det inte kommer att dra mer än 30 ampere?

    
uppsättning DavGarcia 14.06.2012 15:55

5 svar

9

30 ampere är där en 30 amp brytare ska skära av och för att undvika det ska du bara använda 80% av brytarens kapacitet. Så för en 30 amp brytare, ska du inte använda mer än 24 ampere. Med en 50 amp brytare och ett dedikerat uttag ser du till att du inte överskrider kretsens kapacitet med den apparaten.

    
svaret ges 14.06.2012 16:08
6

Att en 30-amps-enhet skickas med en 50-amp-kontakt borde inte störa dig alls.

De mest troliga orsakerna till pluggen "overkill" är följande:

  • tillverkaren bestämde att det inte kommer att skada sig för att få en bättre ampacitetsplugg - lite extra tillförlitlighet bara om det inte kostar mycket
  • Tillverkaren använde 50-amp pluggar för alla sina högkapacitetsenheter för att förenkla logistiken (se även den här liknande frågan på Electronics SE ).
svaret ges 15.06.2012 11:43
2

Om det är en del industriell / kommersiell utrustning, är oddsen höga att någon ersätter kontakten eller hela ledningen vid någon tidpunkt. Denna typ av utrustning blir modifierad hela tiden, och inte nödvändigtvis på rätt sätt.

Jag gick precis tillbaka och läser din fråga igen ... en 50 amp-kontakt är antagligen lämplig för en 30 Amp-utrustning ... Jag skulle inte köra kretsen med full kapacitet, även om det är en dedikerad krets.

Jag skulle förlita sig på legitimationsplattan för det exakta kraven på kraven och inte sladdänden. Om du inte är övertygad om att du ska koppla kontakten själv till en som är kompatibel med dina uttag (och uppfyller specifikationen för utrustningen) ska en elektriker kunna göra det för en mycket rimlig pris (och han kunde inspektera den använda utrustningen för andra elektriska säkerhetsproblem samtidigt).

    
svaret ges 14.06.2012 16:11
0

Förutom andra möjligheter, som redan nämnts i den här trenden, eftersom den köptes redan används, är en annan möjlighet att där den fungerade ursprungligen hade de installerat en 14-50R och föredrog att byta hanpluggen; eller kanske de inte använde en dedikerad krets och säkringen skulle blåsa eller brytaren öppnades och de bestämde sig för att byta säkring och brytare från 30 till 50 och sedan pluggen också.

Det finns ett stort antal möjliga spekulationer om saken, men den praktiska punkten skulle vara det jag skulle göra för att ansluta torken med en 14-30P-ledning utan att arbeta i en arbetscykel och se om Breaker-turen, om inga problem ses, sätt sedan på det igen nu med full arbetsbelastning och vänta och se. Om det fortfarande inte finns några bekymmer, behöver du inte ändra något mer än pluggen. Om säkringen eller brytaren är öppen med eller utan arbetsbelastning, behöver maskinen noga granska anslutningarna, motorn och ledningarna, leta efter genvägar eller brända elektriska element eller mekaniska problem som kan överbelasta motorn. Som PPumkin sa, skulle en enhet markerad för att rita 30A maximalt inte alls gå över det, så att återkoppla i 8 gauge och installera 50A-brytare skulle bara bjuda in katastrof om det finns något problem som ligger bakom eller om det inte finns några vara en ledig och slösig kostnad.

    
svaret ges 19.06.2012 05:51
-1

Din oro är korrekt här. Varför finns det 50amp där? Och jag ska berätta att det inte borde vara där! I ingen hushållsapparat klassad för enfas @ 220v har jag sett en 50amp säkring! Du kan också sticka ett papperslip där eller en bit tråd för att kringgå pluggarna.

50Amps = 11000WATTS! Vad är det?

30Amp Jag har sett in som varmvattenpannor och de kör alltid på dedikerad 5mm solid kärnkabel med 30AMP brytare, isolator och inre säkringar.

Så jag skulle vilja föreslå att droppe 50amp till 30 amp .. eller till och med 25amp .. men att släppa det till lågt kunde blåsa det i början - eftersom starten alltid tar en massiv spik i el.

Hur som helst om din huvudsakliga 30Amp inte snubblar då är 50Amp överflödigt eftersom det aldrig kommer att misslyckas.

Vilken säkring är INSIDE maskinen är frågan att fråga! : -)

Sätt i och kör det i slutändan utan någon annan apparat på den här brytaren!

    
svaret ges 14.06.2012 17:22