Var bozoen som kopplade de här kretsarna försöker för att bränna ditt hus?
Antag att trådarna är 10AWG (dvs 30A), det här är ett stort problem, eftersom trådarna kan överhettas dåligt från överdriven strömdragning innan brytaren någonsin märker att något är fel! Tänk på vad ett levande brödrostelement infört i din vägg skulle göra ...
När det gäller koden bryter problemet ditt 210.19 (A) (1):
(1) General. Branch-circuit conductors shall have an ampacity not less than the maximum load to be served. Conductors shall be sized to carry not less than the larger of 210.19(A)(1)(a) or (b).
(a) Where a branch circuit supplies continuous loads or any combination of continuous and noncontinuous loads, the minimum branch-circuit conductor size shall have an allowable ampacity not less than the noncontinuous load plus 125 percent of the continuous load.
(b) The minimum branch-circuit conductor size shall have an allowable ampacity not less than the maximum load to be served after the application of any adjustment or correction factors.
och 240,4 (undantagen i A-G gäller inte ditt fall):
240.4 Protection of Conductors. Conductors, other than flexible cords, flexible cables, and fixture wires, shall be protected against overcurrent in accordance with their ampacities specified in 310.15, unless otherwise permitted or required in 240.4(A) through (G).