Vilken risk / kodbrott är överdimensionerade brytare?

18

Jag fick precis resultaten från en heminspektion där de hävdar att det finns felaktiga brytare och ledningar i min elektriska panel. Specifikt intervallet (40A-brytaren) och värmepumpen (50A). Han hävdar att ledningarna är 30A.

Anta att detta är sant, är det här ett kodbrott (Nebraska)? Eller en säkerhetsfråga?

-edit - lägger till mer info här för framtida läsare så att de inte behöver läsa alla kommentarer.

Värmepumpen hade ersatts under de senaste 2 åren. Jag ringde företaget som installerade det och de hävdar att den installerade värmepumpen bara drar 27A max men de skulle skicka en elektriker ut för att byta brytare som de saknade. När elektrikeren kom fram upptäckte han att den 2: a överstorlekbrytaren inte var i intervallet (området var på en 50A-ledare med 50A-brytare) men istället var det på en oanvänd krets som ledde till den nyligen installerade ugnen (täckt inuti ugnen bostäder, bara där för "framtida expansion"). Båda breakers slutade att byta ut gratis.

    
uppsättning kinar 23.11.2016 02:29

2 svar

37

Var bozoen som kopplade de här kretsarna försöker för att bränna ditt hus?

Antag att trådarna är 10AWG (dvs 30A), det här är ett stort problem, eftersom trådarna kan överhettas dåligt från överdriven strömdragning innan brytaren någonsin märker att något är fel! Tänk på vad ett levande brödrostelement infört i din vägg skulle göra ...

När det gäller koden bryter problemet ditt 210.19 (A) (1):

(1) General. Branch-circuit conductors shall have an ampacity not less than the maximum load to be served. Conductors shall be sized to carry not less than the larger of 210.19(A)(1)(a) or (b).

(a) Where a branch circuit supplies continuous loads or any combination of continuous and noncontinuous loads, the minimum branch-circuit conductor size shall have an allowable ampacity not less than the noncontinuous load plus 125 percent of the continuous load.

(b) The minimum branch-circuit conductor size shall have an allowable ampacity not less than the maximum load to be served after the application of any adjustment or correction factors.

och 240,4 (undantagen i A-G gäller inte ditt fall):

240.4 Protection of Conductors. Conductors, other than flexible cords, flexible cables, and fixture wires, shall be protected against overcurrent in accordance with their ampacities specified in 310.15, unless otherwise permitted or required in 240.4(A) through (G).

    
svaret ges 23.11.2016 02:44
24

Brytare och säkringar är konstruerade för att vara de svagaste delarna av kretsen. Det är deras funktion. Period.

De är utformade för att misslyckas säkert. Säkringar brinner bokstavligen, brytare slocknar säkert kretsen.

Om de är stora, kan de kanske inte vara de svagaste punkterna längre. I händelse av fel kommer de inte att vara den första som brinner - det kan vara den dyraste enheten du äger eller, än värre, det kan vara en ledare i väggen.

I den här situationen har du, i stället för en irriterande blackout (breaker) eller bränt $ 8-säkring, förlorat din vintage $ 500 stereo eller du har satt ditt hus / lägenhet i brand.

tl; dr Köp 25A eller, om det verkligen behövs, 30A breakers ASAP. Helst igår.

    
svaret ges 23.11.2016 15:16