Vilken förberedelse krävs för kakel över dåligt placerade golvbrädor?

5

4 "trägolvskivor monterade på en dåligt utformad ram gjord av vilket trä konstruktören hade ljugit runt. Det är mycket studsa, vissa brädor hänger även 1/2" när de går på dem.

Jag tänker på att kasta med 12 "kvadratiska plattor, kanske 16".

Jag har aldrig använt självnivellerande förening tidigare. Skulle det vara lämpligt att jämföra golvet med detta innan du lägger det med 1/4 "cementplatta före kakelning, eller skulle det sippra genom gap mellan golvbrädorna?

När takhöjden redan är olaglig låg vid 7 'försöker jag inte höja golvets höjd för mycket.

    
uppsättning jontyc 13.02.2012 14:20

3 svar

12

Något styvt du lägger över en spetsig struktur kommer att förstöras över tid eftersom det inte kommer att ha det stöd som det behöver. De flesta plattor (förutom plast / vinyl) hanterar inte bockningsbrunn.

Självutjämningsförening ger inte stelhet, det gör bara en jämn toppyta.

Du måste fixa strukturen först. Det betyder att du går ner innan du går upp.

    
svaret ges 13.02.2012 14:45
2

Du måste förstärka den befintliga strukturen för att skapa en ljud, ganska styv undergolv innan du lägger ner något annat. Beroende på hur sakerna byggs kan du behöva lägga till mer support för att lägga ut undergolvet på.

Jag skulle titta på att lägga ner 3/4 "OSB och sedan kakel över toppen av det.

    
svaret ges 13.02.2012 20:49
1

Du måste ta upp det befintliga golvet och byta ut med nytt lager eller det kommer aldrig att hålla kakan.

Om hight är ett problem kan du lägga 1/2 "sandad cdx till kakel i stället för cbu brädan men behöver fortfarande 3/4" unsanded ply under 1/2 ".

    
svaret ges 22.03.2012 00:57