Dimmer Slå inte på lysdioden

0

Jag har installerat 2 Lutron 150W (LED) dimmer och kopplar den till 2 LED-försänkta ljus och 6 LED-försänkta ljus, alla LED-lampor är 5W (6000K) med en drivrutin av det egna.

Det finns få problem efter installationen:

för de två lysdioderna:

  • Det är ungefär halv sekunders fördröjning när jag slår på lampan.
  • Om jag vrider dimnivån till lägst och slår på strömbrytaren, kommer en av dem att vara svåra att vara på, men då kan jag vrida dimnivån upp och alla kommer att vara på.

för de 6 lysdioderna:

  • Det är ungefär halv sekunders fördröjning när jag slår på lampan.
  • Om jag vrider dimnivån till lägst och slår på strömbrytaren, kommer vissa av dem att vara svåra att sättas på, men då kan jag vrida dimnivån upp och alla kommer att vara på.
  • Om jag vrider dimnivån till högst, slås ingen av dem på.

Som du kan se har de samma sak, min entreprenör sa till mig att köpa högre wattdimmer. Men jag är inte säker på hur detta kommer att lösa problemet.

Vänligen hjälp mig: (

    
uppsättning user2576449 22.12.2015 04:28

1 svar

1

IME-halvfördröjningen är typisk för många LED-dimensioner. Det är osannolikt att ett högre wattage kommer att hjälpa, men ett annat märke kanske. Du har redan 150W (jag hoppas att du ger LED-effekten här) ansluten till 10W respektive 30W LED. Faktum är att du kanske går in i ett problem som är specifikt för LED-dimmarna, vilket innebär att många av dem inte fungerar bra utan ett visst minimum anslutet watt. Jag behöver minst 4 9W fixturer för de dimmare jag för närvarande har; På en strömbrytare tänds lysdioderna direkt och på en dimmer har de den irriterande förseningen.

Om en entreprenör, inte du, gjorde jobbet, borde entreprenören fixa det.

Den lägsta dimningsnivån kan justeras, normalt och bör vara så att alla lampor är på. Det högsta är också normalt justerbart. THOS kommer att vara täckt av dimmerdokumentationen, liksom det gäller ett minimikrav, om det är tillämpligt.

    
svaret ges 22.12.2015 05:33