I helgen försökte jag installera en brytare i ett förankrat garage. De tidigare ägarna tog med sig avbrottslådan när de flyttade, och eftersom jag har installerat en del underpaneler såg det ut som ett enkelt jobb att ersätta det.
Underpanelerna som jag har installerat har alltid använt 4-trådsanslutningar, så jag blev förvånad över att bara tre ledningar hade körts under jord genom ledningen och marken var fastsatt i en separat stång i garaget.
Att läsa upp tillstånden för huset och vissa NEC-info leder mig till att tro att det här var en före 2005-installation, vid vilken tidpunkt 3-trådar fortfarande fick ansluta en del till en huvud i en fristående struktur.
Min fråga är detta:
Vad är rätt inställning för neutral och jordad i underpanelen? Ska de vara bundna, och behöver jag också lägga en mark till den begravda staven i garaget?
Speciellt behöver jag veta om den här bilden visar en korrekt inställning innan jag fortsätter. Den här frågan har berörts i andra inlägg, men svarade inte tillfredsställande:
Om du befinner dig i en situation där en 3-trådmatare kan användas måste du koppla den jordade (neutrala) ledaren till ett korrekt jordningselektrodesystem i den fristående byggnaden. Så ja, diagrammet är korrekt.
OBS! Jordningselektrodesystemet kan behöva bestå av mer än en enda jordstav.