Vilken brytare konfiguration ska jag använda för en 240v shed krets?

0

En vän vill ha 240 och 120 i hans skur. Bägarepanelen ligger i garaget cirka 40 meter bort. Det föreslogs att köra 4 enskilda ledningar - två för 240 och en för mark och en för neutral.

Vilken brytare och / eller brytare ska användas och hur skulle de vara anslutna? Jag vet att neutral går till brytaren och samma med marken och jordstången utanför. Men hur bryter jag av ett ben för 120 och har det ordentligt anslutet till en brytare? Tack.

    
uppsättning Dave Frieder 16.06.2016 21:18

3 svar

4

Eftersom detta skulle vara en subpanelinstallation, är jord och neutral INTE anslutna - de är isolerade. Det finns bara en bindning mellan dem per kod, och den finns redan i det system som kraften kommer ifrån.

Jag hade en tendens att vara överens med SP att din tidigare erfarenhet antingen för länge sedan eller för orelaterad med vad du gör för det, verkar vara en bra idé för att du dyker in i detta, om du inte skulle försöka bevisa mig (oss) fel genom att faktiskt göra lite forskning och ändra din fråga. Att gå in i det halvhane och inte faktiskt förstå saker som varför det finns 4 ledningar och de neutrala (jordade) och jordade ledarna är isolerade verkar som ett recept på katastrof som jag hellre inte skulle uppmuntra.

    
svaret ges 16.06.2016 22:57
2

Du behöver en dubbelpolbrytare. Du kommer att ansluta neutralen till neutralstången, jordledaren till jordningsstången, en ojordad (varm) ledare till en terminal av brytaren och den andra ojordade (heta) ledaren till den andra brytterminalen.

Vid panelen i skuren kommer du att ansluta neutralen till neutralstången, jordledningen till jordningsstången, en ojordad (het) ledare till en slang på panelen och den andra ojordade (heta) ledaren till den andra panelen.

Du kopplar bort bindningsremmen mellan jordnings- och neutralstängerna i shedpanelen och håller alla jordnings- och nolledare separerade.

Du måste installera ett jordningselektrodesystem vid skjulet och anslut jordjärnet i panelen till det.

Förutom det måste du bestämma vilken storlek matareledare ska använda. Vilket innebär att man gör en lastberäkning och bestämmer för spänningsfall på mataren och eventuella andra justeringar. Då väljer du en brytare för huvudpanelen så att den är korrekt anpassad för att skydda matarledarna.

Du måste ha ett sätt att koppla loss vid skjulet, så att du enkelt kan stänga av strömmen.

Även om denna typ av projekt kan utföras av en DIYer, är det ofta bäst att lämna det till en professionell. Eller åtminstone ha en professionell inblandad under planeringsprocessen, och igen för en slutlig inspektion.

    
svaret ges 17.06.2016 03:58
1

Jag håller med om att mer kunskap är en bra sak, och mer kunskap kan erhållas. Slå en av de stora bokhyllorna för hemförsörjningshandelarnas bokhylla (de enda de är bra för) och tassa genom "hur man sluter en hus "böcker till du hittar en som du känner med. Eller slå ett bibliotek, men de här böckerna kanske inte återspeglar nuvarande kod. Detta är lärbart.

Nu, beroende på vad du gör, har du några alternativ.

För det första måste neutralen absolut separeras från marken i en delpanel (och överallt men huvudpanelen). Ta över en tråd för varje. Håll dem ordentligt åtskilda i underpanelen. Andra svar här förklarar djupet varför. Neutral är inte markerad! Som sådan kommer underpanelen att ha 2 staplar - en neutralstång och en markrad, och du tar bort bandet som binder dem samman.

Du kommer sannolikt att installera en delpanel, vilket innebär 4 ledningar, med en brytare i huvudpanelen - dess storlek definieras av storleken på de här kablarna, som i sin tur baseras på common sense-tänkande om vad laster du planerar att ha i garaget.

Avbrytare i underpanelen kommer att vara det som passar ledningarna och laddar du bifogar dem. Till exempel kommer alla utmatningsbelastningar att vara 15A eller 20A brytare beroende på om du kopplade dem med 14AWG eller 12AWG-kabel.

Gör ett 2 kolumnschema över strömstyrkan alla belastningar du förväntar dig att ha där ute. 240V belastningar går i båda kolumnerna. 120V belastningar går i en kolumn eller den andra. Summa upp amperage i varje kolumn. Ta det största av de två, lägg till 25% eller en större marginal för expansion om du föredrar. Skicka dina resultat som en fråga här och låt oss kolla in det.

Observera att det hjälper till att fördela 120V belastningar på båda sidor jämnt. Till exempel om du har en 8 amp luftkonditionering och en 7 amp dammsamlare, lägg dem på motsatta sidor så ditt största nummer är mindre. De motsatta sidorna på kalkylbladet kommer så småningom att vara motsatta poler på panelen.

Sätt åtminstone lite belysning på egen dedikerad krets. Det är att föredra att en såg som snubblar en brytare inte ska sätta dig i mörkret.

Om du vill minska trådantalet eller undvika att ha en underpanel, är det möjligt:

Om du huvudsakligen ville ha 240V 20A där och bara någonsin använda 120V ibland, skulle du kunna koppla en enda 240V-kretsströmbrytare och lampor (ja de har 240V-lampor, de flesta nya fluorescerande och LED-butiksbelysning är multispänning 120- 277V). För tillfälligt anslutna 120V-belastningar kan du använda en gemensam uppsteg / nedtransformator. Den här inställningen kräver bara 3 ledningar (2 heta 1 jorda neutralt) och brytaren kommer tillbaka i huvudpanelen. Du skulle använda NEMA 6-20 uttag som är bra för 4800 watt.

Du kan lägga till en permanent 120V-krets till ovanstående med 2 fler kablar (hett och neutralt, låna den andra kretsens mark). Det är 5 totalt ledningar med redundanta hots. Hots eller neutrals kan inte kombineras eller lånas på det här sättet, det är vad delpaneler är för.

Om du verkligen vill ha en "sub" -panel med 3 trådar, finns det ett sätt, men det kommer att innebära en stor transformator och göra garaget till sin egen huvudpanel. Det är också ganska avancerat. Inte något jag rekommenderar för ditt första stora projekt.

    
svaret ges 17.06.2016 02:07