Standardbrytare är inte konstruerade för att gå genast för alla laster. Breakers är utformade med tidskurvor som de måste mötas, och för allt annat än de högsta strömmen är det en märkbar fördröjning från sekunder till timmar.
Schneider Electric PDF : Ditt varumärke / typ av brytare kan skilja sig från det här diagrammet, men koncepten är i stort sett desamma för de flesta magnetbrytare.
Här är lite matematik från Tester101 i kommentarerna nedan:
14 gauge solid uncoated copper is 0.00307 ohms per foot. A 100 ft. run of #14 would be 0.614 ohms (200 ft. * 0.00307 = 0.614 ohms). According to Mr. Ohm, Current (I) = Volts (V) / Resistance (R). Therefore a direct short would be 195.44 amperes (120 V / 0.614 = 195.44 A). Which is 13 times a 15 ampere circuit, so it should trip within 2-3 seconds. Even with a 200 ft. 20 ampere circuit, it would be 310.88 amperes (200 * 0.00193 = 0.386 120 / 0.386 = 310.88) . Which is 15 times rated current, and again 2-3 seconds to trip. However, that's based on the trip curve in the posted link, which may be different than the trip curve of the breakers in question.
Jag har markerat ett exempel på diagrammet som visar att vid en ström av 15 gånger märkströmmen kan det ta upp till 2 sekunder att resa (ladda ner PDF och zooma in så att du faktiskt kan läsa alla siffror) . För en 15 amp brytare, det är över 200amps i nästan 2 sekunder. Det finns tillräckligt med kraft för att smälta trådarna i förlängningssladden och eventuellt skada vad du brukade korta de två första uttagen.
När du rör på två ledningar, berör bara ett litet område av ledningen och värmer explosivt och smälter (POP och gnist). Jag misstänker att om du tog bort förlängningssladden och använde en riktig trådklem på ändarna för att få en bra anslutning, kan du kanske dra tillräckligt mycket ström för att snabbt ta avbrytaren, förutsatt att uttaget inte smälter internt när du sätter igång det i.
Huvuddelen är att det här inte är något bra att göra. Att trippla en breaker för att hitta den med en kort är ganska farlig, och du kan skada utlopp eller andra trådkorsningar i processen. Om det finns en trådmutter i ett intilliggande utlopp som inte gör den bästa anslutningen, kan den smälta. Då måste du hitta och åtgärda det som kan vara en utmaning såvida inte rök och brand leder dig till problemområdet.
Anslut en radio, vänd den och starta manuellt kollisioner. När musiken slutar hittade du rätt brytare. Inte avsiktligt korta ledningar.