Vilken storlek brytare och tråd behöver jag köra 2 GFCI-behållare och ett översvämnings ljus på utsidan av mitt hus?

2

Är det OK att använda en 15amp-brytare och en 14ga-kabel (14/2 koppar) för att köra 2 GFCI-behållare och ett översvämnings ljus på utsidan av mitt hem? Spänningen är 120.

De 2 behållarna är klassade vid 15amps och kommer inte att transportera en kontinuerlig last ofta. Kan plugga en George foreman grill i det nu och då, kanske några festljus. Och enstaka kraftverktyg (häcksaxar, gräsmatta etc.). Jag tror att flodlamporna är 75w en bit.

Ska jag gå med en 20 amp/12ga tråd istället?

Uppdatera **

Det är en ny krets så jag tror att jag kommer att gå med 20A / 12ga bara för att vara säker och jag kommer att kontrollera kodkraven för att ha behållare på samma kretsar som ljus!

Det är bara OK att ha både behållare och lampor på samma krets. Är detta ett acceptabelt sätt att leda det? Med en kopplingslåda för att avleda ledningen mot uttagen och en separat kabel för att styra överspänningsljuset med en strömbrytare på samma krets? Skäm bort min teckning!

    
uppsättning Tim 19.02.2014 18:45

2 svar

2

Det finns inget problem med vad du har föreslagit. Du kan använda en 15 ampere brytare för att skydda 14 AWG kopparledare, utan problem. Om du känner att 15 ampere inte räcker till för behållarna, är det inga problem att installera 12 AWG-kabel med 20 amperebrytare. Det är helt upp till dig vad du tycker är bäst. Om kostnadsskillnaden inte är orimlig kan det vara värt att installera # 12 på en 20A-brytare. Speciellt om du tror att du kanske kan ansluta flera högre lastobjekt samtidigt (George Foreman och elektrisk slåttermaskin till exempel), eller kanske överväga att lägga till ytterligare behållare i framtiden.

Det finns också inga problem med att använda en kopplingslåda för att ge ström till olika enheter. Så länge lådan är ordentligt installerad, tillgänglig, storleksanpassad korrekt och tillräckligt förseglad.

Inget i elektrisk kod säger att lampor och behållare inte kan vara i samma krets. Det är mer en riktlinje än en regel. Den allmänna tanken är att om vakuumet går ut på brytaren, vill du inte stå kvar i mörkret.

Det enda problemet jag ser är med GFCI-behållarna i din ritning. Du behöver inte två GFCI-behållare. Du matar helt enkelt den andra behållaren, från lastsidan på GFCI-behållaren. När den här är ansluten ger GFCI-behållaren skydd mot nedströmsbehållaren.

    
svaret ges 20.02.2014 13:58
1

Om 14 ga-tråden är där då skulle jag lämna den och du kommer att bli bra Om det här är en ny krets skulle jag sätta i en 12ga-tråd bara i fallet. Du vet aldrig vad du behöver plugga in utomhus i framtiden.

    
svaret ges 19.02.2014 22:09