Varför får jag inte tillräckligt med gastryck för en grill och generator?

2

Huset vi köpte i november 2014 var plumbed in för LP gas. Det finns en 500 gal tank utomhus med en regulator ansluten till en 1 "tillförsel till huset. En gång i huset ser det ut som vad som skulle vara en annan regulator som det i-jordröret ansluter till, precis innan det går in i huset. röret är gjort med korrugerad rostfritt stålrör (CSST) 1-linjen i krypplatsen är avgrenad med 3/4 "linjer som matar till en eldstad på första våningen men är avstängd. Den matar Rinnai Tankless värmare på en annan 3/4 "gren. Ytterligare två 3/4 "grenar matar ugnen och en gaspanna på andra våningen. Den sista, även 3/4", är upptagen i ytterväggen och visade sig då framhålla en framtida grill, eller så antas jag.

Något sätt, jag satte mig för att slutföra kroken. Det finns den typiska röda hanterade ventilen på änden av linjen på utsidan av väggen. Den är försedd med 1/2 "IPS-trådar för att passa den till CSST i väggen med de korrekta adaptrarna som jag antar. Det var täckt med en plugg som jag tog bort, borstade ut det torkade röret och drog en Flame King-kontakt med Teflon tejp på slitbanorna.

Innan jag gjorde installationen tog jag bort kontakten med den svarta handmuttern och ställde den åt sidan för användning på generatorn. Det lämnade den återstående delen, efter att den hade installerats på linjen, för den del som går till LP-tanken på grillen för att haka rakt upp till propan, vilket jag gjorde.

När jag slår på den röda hanterade ventilen som laddade linjen till den nyligen installerade kontakten till grillen såg jag inte indikatormätaren flyttar en fläck. Jag hörde regulatorn på grillen gör det mjuka klicket när linjen är trycksatt, så jag slog på en brännare som slog upp. När man slår på de andra 3 brännarna sänktes flamman på den första som var och en slås på. Precis som omnämnandet verkade den enda brännaren, medan den var den enda, inte så spektakulär, ännu mindre så med de andra brännarna som arbetar. Nålen på mätaren har fortfarande inte budged, fortfarande under det tomma märket.

Så jag flyttade till generatorn som jag ville anpassa mig till detta också. Jag tog av den gamla skolans kontakt och installerade den nya delen med den svarta muttern med Teflon tejpen. Installationen var en snap. Blev generatorn över på utsidan som jag bara försökte grillen på och dra åt kontakten. Jag testade ALLA anslutningar / trådar med tvålvatten i en sprayflaska. Inga läckor någonstans. Jag försökte starta generatorn, en Honda 6500 watt tvillingcylinder 17 hk motor omvandlad för att köra på LP gas, som sprang bra på den lilla tanken jag hade. Det skulle bara brinna intermittent när jag hade choke ut. Som en anteckning BBQ och generator, har också regulatorer.

Jag vet att jag inte får tillräckligt med propan till motorn, och kanske grillen när den är ansluten. Med allt annat som fungerar bra i huset, vad är problemet med de 2 föremålen jag försöker koppla ihop? Är alla regulatorer kvävande flödet? Jag tycker att mätaren skulle visa något efter att det hade en chans att bygga upp, men det finns ingenting. Visar fortfarande tomt. Jag kommer att gissa att mätaren bara visar tryck på den oreglerade sidan, så det är möjligt att ens ha det, men jag kunde inte hitta någon utan det, okej. För att bekräfta frågan, varför får jag inte tillräckligt med tryck? Min gasugn, eller åtminstone de som jag hjälpte till att installera på arbetsplatser, har även egna regulatorer, men ugnarna och kokplattorna fungerade bra .....

    
uppsättning Jack 13.08.2015 10:18

2 svar

0

Här är vad jag upptäckte efter att ha gått efter ett antal potentiella svar och fortfarande inte tillräckligt med propan som levereras till generatorn eller grillen för den delen. Vad problemet var, är huset propan redan reglerat ner till standard 11 "WC. Jag försökte köra generatorn med hustrycket och ännu en annan regulator som tillät 11" WC också. Dessa tillsynsmyndigheter är de som följde med generatorn och grillen. Man arbetade mer eller mindre mot den andra, vilket stramade vad generatorn eller grillen behövde springa på.

Jag besökte propanhandlaren för att bekräfta vad jag hittade online, techen bekräftade alla mina resultat. Jag köpte också 2-12 'slangar med snabbanslutningar ingår. Jag kunde ta bort de korta slangarna, lägg till de nya och eftersom jag bara behövde 1 snabb anslutning för att huset skulle ansluta någon av linjerna från grillen eller generatorn, som lämnade mig med en reservkontakt för att lägga till den gamla kort linje så jag kunde fortfarande använda en liten portabel propan tank om jag behövde det.

    
svaret ges 13.10.2015 02:54
0

Kontrollera att utsignalen på din regulator är korrekt inställd - förmodligen ca 10 "WC.

    
svaret ges 13.08.2015 15:33