Varför stänger inte värmen i en zon?

1

Vi har en trezon baseboard varmvattenugn. för några månader sedan skulle en zon slumpmässigt fortsätta, vi ändrade termostaten vi inte märkt problemet igen, men i en annan zon har vi samma problem, vi ändrade termostaten & det har inte hjälpt, värmen stannar oavsett vilken tid vi sätter på den, vi måste stänga ugnen av. snälla hjälp.

    
uppsättning candy 01.01.2012 01:10

2 svar

1

Om du faktiskt tog bort termostaten från väggen, men värmen stannade, är det troligt att R-kabeln är ansluten till W-kabeln någonstans i ditt system. Gå till ugnen själv och titta på vad som är anslutet till terminalerna på den. Prova att ta bort terminaler (en i taget!) Tills den stannar och fortsätt sedan felsökning därifrån.

    
svaret ges 17.04.2012 00:58
1

Det är inte problemet. Zonventilen fungerar inte. Zonventilerna sticker antingen i öppna eller stängda positioner när de går dåligt. I ditt fall kommer inte värme att sitta fast i öppen position. Behöver ersätta zonventilen

    
svaret ges 17.12.2014 16:28