Är denna 110V-switch "säker"?

0

Detta skulle förmodligen vara installerat i en dörrstopp för att släcka / stänga av en lampa när dörren är öppen /stängd. Den fungerar på 110V med en maximal ström av 2A. Allt detta är bra för min applikation (125mA LED-ljus).

Men är detta säkert / lagligt / till-kod? Ledningarna är inte skärmade, och inte långa, så de skulle behöva förlängas, vilket skulle kräva en kopplingslåda, eller hur?

    
uppsättning Josh M. 31.01.2018 19:51

2 svar

5

Redigera: Hur man använder bra ledningsmetoder för en skåplampa med en dörrströmbrytare eller kolv. Nyckeln är arbete med låg spänning.

Först, kom ihåg Kod har en eller två saker att säga om garderobsljus, så ljusets värme börjar inte elda, och ännu mer om nätkabeln i garderober.

Alternativ 1: Använd lågspänningsbelysning från en transformator eller strömförsörjning som är ansluten till nätspänningen. Men titta på det betyder lågspänning hög ström!

Alternativ 2: sätt strömmen till lampan, montera en förlängningsoktonglåda på fixturboxen, och något som en RiB eller Aube-transformatorreläkombination. Dessa monteras antingen i knockout på kryssrutan eller på omslaget på en fyrkantig korsningslåda. De är gjorda för denna användning exakt.

RiB: n kostar så lite som $ 16, men det mesta av den här utrustningen sätter nätkabeln inuti i anslutningslådan och lågspänningsledningarna utanför som kod kräver. RiB gör det inte. Fråga ett lokalt elförsörjningshus (inte storboxaffär) om de har några magiska förbindningsfack för att lösa detta.

Se var det står "Sold By" och nästa ord är inte Amazon? Detta är Amazon Marketplace , som ligger på samma nivå som eBay och AliExpress. Det gomi kommer inte ens att uppfylla kraven för utrustning som används i nätkabeln. I NEC omfattas detta av artikel 110, i synnerhet 110.3 där utrustning måste listas av ett oberoende testlabb som UL, CSA eller tyska TUV. (notera CE är inte ett testlabb.)

Tänk på att * komponenter ** inte är utrustning. Om den säljs på Digi-Key eller Mouser är det en komponent. Du använder utrustning, inte komponenter, i nätkabeln . Så betyder vad en UL-märkning på en komponent betyder? Det betyder att UL redan har utfört prestanda, isolering, giftig rök etc., och behöver inte göra om testen när du certifierar din utrustning .

Utrustning som används i elnätet säljs i ditt bostadsområde, som är mestadels lokala butiker, men inkluderar Greybar och City Electric. Home Depot, Lowes och Menards har några av dessa saker.

Ditt objekt ser ut som en komponent. Men tillhandahåller det inte något sätt att ansluta det med några säkra anslutningsmetoder i NEC kapitel 3.

Det passar för att använda inuti utrustningen, där kapitel 3 inte gäller: säg att du tillverkar en relälåda och vill ha ett spärr för att stänga av strömmen om locket tagits bort. Men utrustningen skulle behöva listas separat.

Ett annat alternativ för användning är lågspänningsledningar. komponenten är certifierad (av vem? Magiska älvor?) För 120V, men du får använda den vid lägre spänningar **. Koden är mycket mer avslappnad när det finns 5 volt på en tråd istället för 120. Lågspänningsledningar är täckta i ett annat kapitel, och enheter som ser ut så här (men listade) används hela tiden i saker som säkerhetssystem.

Det här gör att du kan ansluta den med de informella reglerna för termostaten och intercom-kablarna, sätt 5V eller 12V på den och använd den för att byta huvudström, antingen med ett relä eller smart switch magic.

Med "det" menar jag en kvalitetsenhet som kommer från ett försörjningssystem för försörjningssystem, Mouser, McMaster-Carr, etc. Denna online-dricka är ofta mycket dyr, i det här fallet hittade jag en liknande på West Marine ( !!!) * för halva priset, fri frakt och UL listade. SMH. Använd Marketplace / eBay / Ali för inspiration men få listade versioner av det, ofta billigare, ofta hos lokala butiker.

* West Marine är berömd för överprissättning av redan överprissatta marina redskap.

** faktiskt sätter någonstans nära spec spänning på något som "föll av en lastbil i Shenzhen" är sig galen.

*** inte ens på Amazon Prime, Prime kräver att tillverkaren lagrar Amazon-lager, och Amazon tar ut en mynt för det, och det skickas till dig i priset.

    
svaret ges 31.01.2018 21:42
1

Det skulle inte vara att koda om det inte borde (legitimt) märket hos en lämplig standardkropp, som UL. Jag är säker på att det inte, annars skulle du se liknande saker på hyllorna här.

Eftersom det bara kan hantera 2A, skulle det behöva skyddas med en säkring eller en brytare som inte är större än 2A. Så du skulle behöva en sekundär säkring någonstans i linje. Det kan vara i en in-line säkringshållare i kryssrutan. Jag har ingen aning om det finns kodlagliga 2A-säkringar och hållare för användning i bostadsröring på detta sätt.

De separata ledningarna, som inte skyddas av någon form av mantel, är ett problem. Eventuellt kan du räkna upp en ledningsledning för att förmedla dessa ledningar tillbaka till kryssrutan.

Varje kryssrutan skulle behöva vara "tillgänglig". I grunden på insidan av din garderob där ljuskontakten skulle vara skulle det troligen fungera. Om lådan var på den andra sidan av tapparna som utgör dörrramen, så skulle du kunna ha en ledningsledning från lådan genom tapparna, med denna sensor sak i slutet av röret. Du kan ha en växel monterad i lådan; kanske en av de på-och-på-två-kasta switcharna så att du kan kringgå den här enheten när (bara säg) det misslyckas i ett läge eller det andra.

Offhand jag skulle säga, koppla upp det här i en lågspänningskrets. Men de säger uttryckligen inte att använda den på 12 / 24V. Vilket slår mig så udda kanske de betyder att det inte kan hantera likström.

Om det här var en del av en fixtur, som en rörelsedetektor som var integrerad i chassit där lampan installerades, tror jag att du skulle vara ok. Men tänkt att installeras i en dörrkarm tvivlar jag verkligen på det.

Så: Kod? Nästan säkerligen inte. Säkert nog? Ditt samtal.

Det finns stora brandkodskompatibla dörrbombrytare tillgängliga för exakt detta ändamål i katalogerna för alla större märken. EG, L * viton 1865. (Det är betygsatt vid 3A-omkoppling men jag är säker på att den är kodkompatibel på en 15A-krets). Dessa enheter har en integrerad kryssrutan så att de kan matas av standard Romex.

Jag skulle fortfarande använda en dual-throw-brytare för när du vill lämna dörren öppen utan att lampan tänds.

    
svaret ges 31.01.2018 21:52