Can Jag lägger till 240v 40A-krets till min brytare för att driva ett elområde?

4

Detta är min breaker box; Jag är oroad över att jag inte har tillräckligt med utrymme för att rymma ett elektriskt sortiment som kräver 240v 40A. Min låda har tandemkretsar, men jag är inte säker på om konsolidering av ytterligare brytare kommer att frigöra 2 luckor, vilket är vad jag behöver.

Är det möjligt att förlänga polerna för att skapa fler slitsar? Paneldörren har utskärningar för ytterligare brytare, men oroen överbelastar systemet.

    
uppsättning raffian 24.06.2017 05:26

2 svar

5

Först säger du att din tjänst är 100A, men dessa "huvudförsörjning" ledningar ser väldigt små för 100A. De ser mycket ut som # 6 koppar, vilket är bara bra för 60A tops. Jag skulle se till att ledningarna är lämpliga för huvudbrytaren. Om de är otillräckliga, antingen ökar kablarna eller sänker huvudbrytaren.

Detta ... Jag tvekar att använda ordet "servicepanel" ... fortfarande stöds. Bryant köptes av Cutler Hammer, som i sin tur köpte av Eaton, och blev Eatons "BR" servicepanel. "BR", Bryant, få det?

Ja, du kan få en dubbelhantering av "quadplex" som passar in i två mellanslag och levererar två 240V kretsar. Denna quadplex kommer att ha ordentliga och interna handtag, INTE EN FLIPPIN 'NAIL. Till exempel innefattar denna quadplex en 2-polig 40A och en 2-polig 20A. Det skulle ersätta breakers med nageln.

källa

Den brytaren är inte bara två tvillingbrytare bultade ihop. Den är avsedd att vara en fyrhjuling. Internt finns en mekanism för att försäkra båda sidor av kretsresan tillsammans om antingen överbelastning (gemensam resa). Det fungerar med eller utan de snygga handtagen. Handtagen är bara UL-listade versioner av en spik; de är där för att tillhandahålla gemensamt underhåll avstängning. Med en spik (eller listat handtag) är inte gemensam resa garanterad.

Du kan inte lägga till några fler brytareutrymmen till den här panelen. Omslaget har ytterligare knockouts, men det finns inget under knockouts. Detta är en 8-rums / 16-kretspanel, du använder 14 och har bara 2 fler möjliga.

Efter detta kan du lägga till 2 fler 1-poliga kretsar eller 1 mer 2-polig krets och din panel är fast fast. Du kanske vill tänka på en större panel vid någon tidpunkt. Få en panel så stor att du aldrig någonsin behöver använda dubbelbrytare. (eftersom de i allt större utsträckning kräver GFCI och AFCI-brytare, och de kommer inte i dubbla saker.) Du behöver 14 nu, 24 är gränsen för liten, jag skulle gå minst 30, jämn 42.

Du behöver inte deprecera den panelen, du kan lägga till en större panel som en underpanel som matas av en stor brytare.

Du kan stanna i "BR" -paneler om du verkligen ville, det är fortfarande vanligt och stöds, men lite på billiga sidan. Siemens är kommersiell kvalitet (det är CH och QO, men deras brytare är ganska dyra).

    
svaret ges 24.06.2017 06:02
1

Jag håller helt och hållet med @Harper, men jag tittar nu på dina bilder och jag försöker lista ut vad den här strukturen var innan den var en bostad. Jag tittar på min 1965 NEC och till och med det krävde ett minimum 100A service, 2 - 20A små apparatkretsar, en tvättmaskin, en torktumlare och en räckvidd, tillsammans med allmänt ändamål och ljuskretsar. Kasta i AC och värme och en vattenvärmare och du har inte tillräckligt med kretsutrymme. Även mataren @Harper påpekade att minsta storleken skulle vara en avledad 100A-matning av en # 4-ledare. Så det borde finnas en huvudbrytare eller smältkoppling någonstans. Kan du berätta vilken storlek det är?

Jag försöker inte att rekommendera någon att använda små tandembrytare på något annat än 15A och 20A-kretsar. Om du tittar på dessa brytare ser du att du har samma kontaktstorlek för bussen för en 70A tvåpolig brytare som en 15A tvåpolig. Så stora kraftigt använda amperage har en tendens att bränna ut panelbussen och brytaren vid deras kontaktpunkt över tiden.

Mitt råd är att glömma att försöka lägga till kretsar till den här panelen och göra en uppgradering och åtminstone ta upp den till NEC-kodstandarden.

    
svaret ges 24.06.2017 21:08