När man slitsar neutrala ledningar i kryssrutor kan jag använda vit elektrisk tejp?

3

Kan jag använda svarta elektriska tejp för svart tråd (varmt) och vitt elektriskt band för den vita neutrala ledningen?

Många använder svart elektriskt tejp eller bara 1 färg elektriskt band i skarvarna i kopplingsboxarna. Jag vill emellertid bara veta om det är en bättre övning att matcha färgen på det elektriska tejpen med trådens färg (t ex: svart elektriskt tejp för svart trådspjut och vit elektriskt tejp för vit trådspjut).

UPDATE:
Jag planerar att använda den NASA-godkända lödda "lineman splice" ( länk ). Så jag skulle använda elektriskt tejp för att isolera de utsatta ledningarna i det fallet. Så jag frågar bara om det finns några vanliga metoder eller bästa praxis när det gäller färgen på det elektriska tejp som ska användas för att isolera de utsatta ledningarna i kryssrutan.

Tack!

    
uppsättning user1764381 01.10.2016 06:41

3 svar

4

Tape är inte en sak för skarvar. Du bör inte använda tejp som ditt primära sätt att skarva, period. Det är olagligt, osäkert och kommer att få allt ditt arbete flaggat av inspektören. Eftersom du säger att du är i USA är trådnötter och skarvblock lätt tillgängliga och smutsiga billiga, men du kan lödda om du verkligen vill .

Lödmetoden du vill använda är dock inte tillåten i rörledningar eller rörledningar , och om du gör det i en kryssruta, måste du fortfarande lämna 6-8 "av svansen. En del av din tråd kommer att vara en styv pinne, så det kommer vara svårt att täppa in i lådan. 4-11 / 16 lådor hjälper till, det är mycket billigare vid reell elförsörjning.

Också så långt som att tapa efter löddet - det är inte en eftertanke. Det är komplicerat! Elektrisk lödning är allvarligt affärer, och inte minst är den ganska komplicerade tapningen av isolering, som innefattar både friktionstejp och elektriskt band. Du skulle behöva hitta en olllld timer som arbetade på K & T för att utbilda dig.

Krymptråd kan vara ett livskraftigt tillvägagångssätt, men se upp för skarpa punkter som bär och punkterar krymppaketet. En del av friktionstejpens jobb är att ta bort all möjlighet till det.

I alla fall skulle jag inte bero mycket på NASA-vägledning, eftersom de flesta av deras fordon är enstaka. Jag skulle leda hur NASAs avdelningsavdelning sluter sina tråkiga gamla kontorsbyggnader. Ring upp dem, de skulle vara gobsmacked att någon bryr sig om vad de gör.

Det är inte att säga att det aldrig finns anledning att använda tejp. Om du löds, är det en jag, portant del av splitsning, och du måste göra hots och neutrals . Vissa använder också tejp för att överlappa trådnötter för att "hålla dem på", men de behöver bättre nötter och använda rätt storlek! Äldre (20 år gamla) nötter är inte så bra som dagens. Undantag: muttrar som klipper av en enda tråd måste tapas eller de kommer att falla av.

Arbetet måste vara snyggt, arbetsmässigt och konsekvent inom din installation . Ingen har någonsin blivit avfyrade för att använda svart för allting. Men det kan göra ledningarna ganska svårt att förstå, varför jag äger 10 färger av elektriskt band.

Med "konsekvent inom din installation" menar jag att om det tidigare arbetet som används färgas på ett visst sätt, fortsätt att göra det om du kan. Om du inte kan använda det du har, gör det klart att du gör det.

Använd inte dåligt tejp helt enkelt för att få en färg. Med "dålig" menar jag låg kvalitet eller band som inte är UL / CSA listad för användning som tejp.

    
svaret ges 01.10.2016 21:43
3

Att svara på dina frågor ...

Kan jag använda vitt elektriskt band?

  • Ja, vitt elektriskt band gör inte ont.

Är det en bättre praxis?

  • Jag har aldrig sett detta gjort i min jurisdiktion (Nordamerika). Så, jag skulle säga "nej, det här är inte en bättre övning". Det finns ingen fördel som jag kan se för att använda olika färger på tejp.

För att svara på frågan du inte frågade och spelar i kommentarerna:

Är det lämpligt att vrida och binde tråd tillsammans?

  • nej, enligt min jurisdiktion är detta inte kodkompatibelt. Tack @bib för att citera kapitel och vers i kommentarerna: "Koden verkar kräva antingen tryckanslutningar (skruvar, skruvar etc.) eller lödd (NEC 110.14)." Om du letar efter bästa praxis (dvs sådana som minskar risken för eldsvåda), föreslår jag att du tänker på strategier för trådförbindelser.
svaret ges 01.10.2016 20:54
2

Till din primära fråga:

Ja, du kan använda vitt elektriskt tejp för att sätta in ordentligt skarvade neutralledningar.

Till den andra delen av din fråga om vanlig praxis:

Vad du frågar om (lödda skarvanslutningar) är inte vanligt i USA längre och har därför inte längre en bred konvention som definieras för tejpfärger som används för att isolera de anslutningarna att en majoritet av människor genast kommer att förstå bättre än bara med svart elektriskt band för alla anslutningar.

Om det verkligen är vanligt att sälja i ditt område, skulle jag rekommendera:

  • Kolla in några befintliga anslutningar i resten av huset för att se vilken konvention som används och hålla fast vid det. Ändring av konventioner skulle bara kunna lägga till förvirring.
  • Ring din lokala byggnadsavdelning och fråga dem vilka tejpfärger de vanligtvis ser använda för detta ändamål. Eftersom detta är vanligt i ditt område kan det finnas en gemensam lokal konvention som skulle vara bra att följa. Titta även med byggavdelningen för att se vilka tillstånd och inspektioner som krävs för det arbete du utför (om du inte redan har det).
  • svaret ges 02.10.2016 12:00