Tror jag att det är säkert att ansluta jord till neutralt med GFCI-uttag?

0

Jag är pensionär elektriker. Jag har fått entreprenörer berätta för mig att byta ut jordade (2-prong) uttag till 3 stift och anslut jorden till neutral (bootlegging). Det fanns bara 2 ledare / ingen jordkabel till metalllåda. Grandfathered in var hans svar.

En annan entreprenör (liknande ... ingen grund till låda) tillåter GFCI-ersättning, men bootleg marken ... och ingen märkning.

Båda verkar vara olagliga. Är detta osäkert?

    
uppsättning durban1 18.08.2017 14:46

2 svar

3

Ja, du kan byta ut två tunna ojordade behållare med GFCI. Eftersom du säger att du är en pensionär elektriker kommer jag att vara kortfattad. 2014 NEC Artikel 406.4 (D) (2) kommer att förklara hur man gör det.

Nej, du borde aldrig starta en mark. Om du vill installera en mark kan den läggas till enligt vad som anges i 2014 NEC Artikel 250.130 (C) och Exhibition 250.47. De kan styra dig igenom det.

Jag nämner NEC-året eftersom dessa artiklar har flyttat runt i olika utgåvor. Lycka till att förklara det för entreprenörer. Hoppas det hjälper.

    
svaret ges 18.08.2017 18:53
2

Du slår vad om att det är osäkert. Om den neutrala kabeln bryts kommer allt som ska jordas nu att lyftas upp till 120V och chocka människor, även om det inte finns något markfel .... och GFCI vet inte om detta. Och neutrala ledningar bryts, speciellt vid service av gamla MWBC.

Never bootleg ground

Att attrahera bootlegging-marken till en GFCI är då plug-in GFCI-testare kommer att fungera. De ska inte arbeta på en ojordad GFCI . Han gör det för att han är en enkel, eller för att han måste imponera en inspektör som är en enkel.

Om GFCI inte har någon mark ska den vara märkt No Equipment Ground . Och om du håller en 3-lampa + GFCI tester där, du borde få 1 ljus. Att trycka på testknappen ska inte göra något. Om du får 2 ljus eller en resa, brott .

Varför ska en GFCI-tester inte fungera på en behållare med bara två ledningar som går till det? Eftersom en normal och hälsosam krets behöver 2 ledningar. Ett grundfel är per definition nuvarande med en tredje -väg. Om det bara finns 2 ledningar kan testaren inte skapa ett runt fel eftersom ingen tredje sökväg är tillgänglig.

Om du verkligen vill göra ett GFCI-testerarbete i en ojordad GFCI, får du bara en 2/3 prong cheater med en liten gris och använd en partiell rulle av THHN för att förlänga den till källaren eller någonstans kan få en riktig mark. Det borde ge dig den tredje sökvägen för fel / testström.

Innan du bygger om grunder ...

2014 Kodrevisioner ger dig bred frihet att ombygga marken på något sätt praktiskt. Alla kretsar från samma underpanel kan dela markbanor så länge de är den önskade storleken. Men innan du beställer en massa gipsplattor ... Kom ihåg grunden: Nuvarande resor i loopar, och grunderna berör två loopar.

Första service - hettråd - utrustning - neutral - service . GFCI ger ett felfritt skydd för den loopen - bättre än vad du kan ha med marken ensam! Därför kräver de GFCI på platser som redan har skäl. Så för skydd mot elektroskydd har GFCI täckt den - du behöver inte riktigt en mark.

Andra jord - himmel - blixten - jorden . GFCI kommer inte att göra en darn sak om det, men det är inte heller en stor fråga i en inomhus behållare. Det kan vara värt att eftermontera marken om du är orolig för jordmattor - fingrar - känslig utrustning - jord loopar.

    
svaret ges 18.08.2017 19:19