Hot och neutral berörd. Vissa lampor fungerar inte längre

0

Jag kopplade bort en lampa, den glidde ner snabbt de heta och nuetrala kablarna rörde och orsakade takljus i tre rum att gå ut. Ett utlopp fungerar inte heller.

Jag gick till panelen för att slå av och på brytare. Fortfarande inga taklampor i tre rum. Alla uttag fungerar utom för en. Vänligen meddela.

    
uppsättning user86337 01.06.2018 17:12

1 svar

2

Är du säker på att du har manipulerat brythandtaget korrekt? Du måste stänga av en avstängd brytare helt innan du kan återställa den.

Om det inte är problemet, är det en svag anslutning någonstans i kretsen som misslyckades på grund av överspänningen. Du måste undersöka varje enhetens anslutning och splittring för fel. Var särskilt uppmärksam på "backstab" -anslutningar (bakåtvända dämpklämmor) på uttag och omkopplare. De är kända för att misslyckas. Använd skruvarna med en ordentlig trådslinga istället.

    