Can Jag klippte strängläggare på en sluten strängtrappa utan att påverka den strukturella integriteten?

2

Mina nuvarande trappor är inbyggda i strängarna, jag vill klippa strängarna enligt bilden på båda sidor för att lägga trottoar och få dem överhängande. Kan jag göra detta? Eller kommer det att försvaga trappan?

Nuvarande trappor

Röda linjer anger var jag vill klippa. Jag vill klippa vid varje trappa och på båda sidor.

Mål

    
uppsättning hthecode 01.11.2018 02:24

2 svar

3

Genom att klippa dina strängar så kommer absolut att försvaga dem. Din "After" -diagram visar att utrymmet under trappan fylls i med något; om det "något" gör ett bra jobb för att stödja de nyligen försvagade strängarna, så kanske du är OK.

    
svaret ges 01.11.2018 03:10
1

Nej, byte av (skärning) "skirting" till "stringers" påverkar inte trappans stabilitet, förutsatt att 1) den nya strängen mot väggen är spikad på bultarna i väggen, 2) strängen på Den "öppna" sidan av trappan stöds av en vägg, som visas i din "Mål" bild, och 3) stigarbrädor är minst 1x och installeras som visas.

Trappens last bärs av stigarna som sträcker sig från sida till sida av trappan. Den bärs inte av balansen mellan de snittrade trappsträngarna. Om du tittar noggrant på en hakad 2x12 strängare finns det bara en 2x6 kvar. Att 2x6 kommer inte att stödja mycket av en belastning när den sträcker sig över 12 'eller så ... från trappan till botten av trappan.

En 1x6 (eller så) stigare kan dock enkelt spänna 3'-4 'och stödja en levnadsbelastning på 40 psf enligt kod.

En extra strängare är ofta installerad i mitten av trappan. Denna strängare är inte att hjälpa andra strängare spänner från topp till botten av trappan. Det är snarare att hjälpa till att hålla stigaren "torg", plumb och straight och för att hjälpa slitbanan att böja ner längs bakkant.

    
svaret ges 01.11.2018 06:43