Varför skulle 2 av 3 sprinklerzoner orsaka att tryckavläsningen vid pumpen sjönk till 0? Detta är ett välbevattningssystem och det är skilt från hemmets brunn. Pumpen är en 3/4 hk, har en flödeshastighet på 10 GPM och är konstruerad för att hålla trycket vid 40 PSI. Trycktanken är 2,1 liter. Pumpen slås på vid 30 PSI och av vid 50 PSI. Zone 3 upprätthåller 40 PSI perfekt, men zonerna 1 och 2 faller omedelbart till 0 PSI när den aktiveras, och krypterar ibland upp till 10 PSI men inte mer än det. Det finns fortfarande flöde till huvudet men de dyker inte upp. Är det möjligt att det finns en läcka i båda zonen? Om så är fallet, varför skulle symtomen vara identiska? Visst skulle det variera i viss mån? Jag ser inget tecken på läckage heller, även efter att ha tagit av alla huvuden. Med kapade huvuden är alla symtom desamma (0 PSI-läsning vid pumpen med enstaka 10 PSI). Om det antas att det inte finns någon läcka, varför skulle trycket inte byggas upp med kapade huvuden? Om en zon fungerar bra kan det inte vara trycktanken eller pumpen, kan det? Det enda jag kan tänka på är att det finns en stor obstruktion i huvudlinjen före de dåliga zonerna, men efter det bra, men även då, varför skulle det inte bygga tryck (eftersom det är en obstruktion)? Vattnet måste gå någonstans. Vilken hjälp uppskattas.
Jag slutade med att lösa problemet genom att avbryta huvudet och stänga av systemet i timmar i taget i motsats till bara några minuter. Denna förlängda tid som kör systemet medan det är avstängt tillåts att begravda radbrytningar upptäcks. Det fanns flera raster och krossade huvuden körde över med fordon i det förflutna. Jag fixade allt detta förra sommaren. Som ett förebyggande för framtida raster placerade jag konkreta munkar runt varje huvud.
Läs andra frågor om taggar plumbing water-pressure sprinkler-system well-pump irrigation Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna