Gap mellan 6 "dia wall thimble & 6" hvac pipe

1

Jag köpte en 6 "dia aluminiumväggklaff för att ventilera mitt 6" dia hvac stål avgasrör genom utsidan. Diametern på 6-tums är emellertid faktiskt 6 3/4 ". Hur isolerar jag effektivt gapet? Tack   

uppsättning catjacent 17.08.2014 19:41

2 svar

2

B-vent är vad som ska användas för uttömda gasapparater och mest sannolikt varför du har en lucka i en 6 "escussion med ett 6" rör i det. Observera ID och OD för B-vent. Om det bara är en luftbehandlare för en badfläkt, använd en fläktventilation.

AMPG:s PDF

Nu kan du fylla den nya 1/8 ~ 1/4 "luckan med en godkänd hög temp caulk.

    
svaret ges 17.08.2014 21:35
0

Jag skulle noga packa den med rockull eller glasfiberbatteri. Låt inte de två olika metallerna komma i kontakt med varandra, där det finns risk för att fukt kommer in i kontaktområdet, eller du får galvanisk korrosion vid korsningen, vilket kan leda till att läckage och avgaser kommer tillbaka i strukturen.

    
svaret ges 17.08.2014 19:45