Jag lägger jag till jordning till min gamla elektriska ledningar?

2

Detta gamla hus är (50-talet) anslutet med tyg täckt 12/2 Romex utan mark och alla metallkasser. Kan jag bara köra en 12 ga eller 14 ga solid ledning mellan lådor och sedan till jordbussen i min servicepanel eller måste jag byta ut alla ledningar med nya Romex?

    
uppsättning scott 02.12.2013 20:06

2 svar

4

Reglerna om eftermonteringsgrunder lindrades kraftigt med den elektriska koden 2014 (NEC 2014). Ja, nu kan du helt enkelt springa en grön eller grön ledning mellan alla dina elektriska lådor och tillbaka till panelen.

Jordledarna kan följa alla möjliga vägar, de behöver inte resa med ledarna.

Jordledaren måste gå tillbaka till samma panel som ledarna kommer ut (det är relevant om du har mer än en panel).

Jordnätet måste vara tjockt nog (vanligtvis så tjockt som ledarna) och kan vara tjockare - till exempel är en 12 AWG jordledare inte acceptabel för en 10 AWG / 30A torktumlare, men det är acceptabelt för en 14 AWG / 15A utloppskrets.

Här är whopper: Flera kretsar kan dela grunder. Du behöver inte köra marken hela vägen tillbaka till panelen, du behöver bara nå en annan jordad punkt vars vägar är tjocka tillräckligt. Så du kan daisy-chain dina grunder från box till box, så länge som alla kretsar du jordar kommer ut ur samma panel. Eller din 10 eller 6 AWG mark till ditt sortiment eller torkare kan vara en "ryggrad" som ger skäl till många andra behållare.

Alla markskivor måste göras med samma regler som alla andra skarvar: Inuti en kopplingslåda eller med någon form av skarv som är listad för användning utanför en låda.

För detaljer, se National Electric Code, NFPA 70 (2014) Artikel 250 - Jordning och bindning . (NFPA erbjuder nu gratis åtkomst till sina koder och standarder.)

    
svaret ges 28.11.2016 22:36
1

Jag tror att det kan vara kodaccepterat att eftermontera en jordningsledare som beskrivs. Det skulle behöva följa samma väg som den befintliga ledningen. Kolla med din lokala inspektör innan du tar det på tros. Beroende på hur ojordet ditt system är, kan du också behöva installera en jordstav (eller två eller tre) så att din servicepanelbuss verkligen är knuten till marken.

Med tanke på vad som måste göras för att eftermontera denna tråd tror jag att det förnuftiga tillvägagångssättet är nya kablar (om du skulle rippa saker som är långt ifrån varandra), eller GFCI och de gamla kablarna med kodgodkänd märkning som noterar brist på mark på dessa kretsar (om du inte skulle riva saker som är långt ifrån varandra).

    
svaret ges 03.12.2013 04:41