Honeywell hemventilationssystem utan kablage för termostat. Hur kan jag ersätta g för c utan att blåsa en säkring?

2

Jag hoppas kunna få lite hjälp med mitt termostatproblem. Vi köpte vårt hem helt nya och det kom med en mycket grundläggande termostat (ej programmerbar och körs på batterier). Jag vill uppgradera den till en wifi programmerbar termostat så jag köpte en honeywell en. Vårt hem har ett honeywell ventilationssystem som drar frisk luft från utsidan och cirkulerar det genom hemmet. När jag läser anvisningarna för att använda g-kabeln för c-kabeln verkade det lätt nog. Jag är praktiskt nog att jag avslutade min egen källare elektrisk och alla tänkte jag att det inte kan vara för hårt. Så jag tog bort den gamla termostaten efter märkning av ledningarna. Sätt in den nya WiFi-enheten och använd g-kabeln för c. Gick till min ugn och jag har ledningar överallt. I ugnen från övervåningen är bara en 4 tråd , jag har inga extrafunktioner. Alla ledningar är anslutna till ugnsbrädet, förutom att g-kabeln är ansluten till en tråd som går upp till honeywell-ventilationssystemet och sedan återgår en annan uppsättning ledningar tillbaka till ugnsbrädet. Jag räknade ut vilken av returledningarna som är g-kabeln och försökte flytta den till c-kabeln i ugnsskivan och sedan ut en jumper mellan y och g på samma bräda. Först trodde jag att det gjorde det att det fungerade eftersom jag kunde konfigurera WiFi-termostaten eftersom den fick ström. Jag ställer in wifi och ställer in temp och ac sparkade på så jag tänkte att jag var bra att gå. Omkring 10 minuter senare var kraften till termostaten borta och jag blåste 3amp säkringen i lådan. Jag testade det igen och säkert, efter 10 minuter blåste den nya säkringen. kan någon hjälpa mig att förstå vad som går fel och vad jag behöver göra för att fixa det så att jag kan använda min nya termostat? Jag ringde personen som installerade mitt system och han verkade inte så glad över att svara på mina frågor.

    
uppsättning user21975 08.06.2014 06:31

2 svar

1

Jag tror att du är otur, eftersom G -ledningen passerar genom ventilationsstyrsystemet. Du måste lämna G -ledningen som en G -kabel eller ta bort / byta ventilationssystemet. Den enklaste lösningen skulle vara att köra en ny 5-tråds kabel. Eller använd inte en fin termostat.

Om du följer G -kabeln genom systemet kan du få en bättre bild av vad som händer.

NärtermostatenaktiverarterminalenG,mottarGt-kontaktenpåventilationsstyrningensignalen.Ventilationskontrollengörvadsomhelst,ochslutligenaktiverarGf-terminalen.NärGf-terminalenäraktiveradpåventilationsreglagettarugnenemotsignalenochstartarfläkten.

Frånvadjagkanberättabaseratpåbildernaserdettauthurhelasystemetserut.

På en sidnot. Installatören som lämnade det rattnäcket i ledningen i ugnen ska skämmas för sig själv.

    
svaret ges 09.06.2014 17:26
1

Bilden nedan skulle dra ut den gröna ledningen av grön på både stat och ugn och flytta den till C / Common, då är du jumper Gul till Grön vid ugnen.

    
svaret ges 23.07.2014 08:53