Kan någon av er experter hjälpa till med denna ovanliga fråga? Den heta ytanslutaren går inte ibland. Hittills har jag haft denna fråga 3 gånger under den senaste veckan.
Min ugn: York gasugn med modellnummer P3ucd12n07601a, 100K BTU, 80%
Vad är problemet: - Termostat kräver värme. - Inducer motor körs - Efter ca 30 sekunder lyser antändarens heta yta - Gasventilen gör ett klick - Brännaren tänds inte - Tändarens heta yta släcks - Induktionsmotorn fortsätter - Tändarens heta yta glöder inte längre, inte ens efter 30 minuter - Jag kan mäta ingen el på tändaren. L1 som går till kontrollkortet är dock varmt (126V). - Jag kan mäta 26 V på tryckbrytaren. - Jag stänger av ugnen, stänger av strömmen, öppnar ledningarna och väntar i 10-15 minuter. - Sedan slår jag på ugnen, och allt går bra. Problemet löses i timmar eller dagar men det kommer tillbaka igen.
Vad jag har gjort hittills:
- Jag ringde en tekniker, han kom in och kollade ugnen men han kunde inte ta reda på vad problemet är för att problemet inte uppstod när han var där. Han sa att det kunde vara kontrollpanelen.
- Sedan bytte vi ut tändarens heta yta och styrkortet men det hjälpte inte. Frågan är fortfarande kvar.
Svar konverteras till en redigering:
Problemet hände igår kväll och jag var förvirrad när jag testade tryckbrytaren. Jag bifogade en bild av min tryckbrytare. 3 trådar går in i brytaren, brun (går till gränslägesbrytaren), gul (kommer från transformatorn) och röd (går till ett relä).
När ugnen är avstängd - när termostaten inte kräver värme - kan jag mäta 0 V på brun, gul och röd. Ledningarna gula och röda är anslutna via tryckbrytaren, brun är inte ansluten till rött eller gult.
När termostaten kräver värme kan jag mäta 25 V på gul, från transformatorn och gå till strömbrytaren.
När induktionsmotorn är igång i ca 10 sekunder, blir ledningarna gula och röda frånkopplade (strömbrytaren är öppen), ledningarna bruna och röda ansluts.
Det är vad jag inte förstår: När gult och rött är avstängt, tror jag att jag bör mäta 0 V på rött eftersom gult hämtar volten och strömbrytaren är nu öppen. Jag kan dock kunna 25 V på rött. 25 V kommer inte från den gula ledningen (eftersom strömbrytaren är öppen) kommer den från reläet. Jag testade det genom att koppla bort rödet från tryckbrytaren och mäta volymen.
Jag undrar varför reläet skickar 25 V till tryckbrytaren och huruvida det ska fungera på så sätt? Någon idé?