Det är lite beroende av exakta internaler, vad är den exakta orsaken, men det mest troliga är att systemet för att slå på och av ljuset använder ett elektroniskt element som heter Triac. Om det också kan dämpas är detta mycket troligt även.
Det är potentiellt möjligt att bränna ut en Triac genom att plötsligt slå på en last som ligger lite över gränsen. Om den ursprungliga ingenjören hade förutsett detta kan han ha gjort en bra krets som slår på Triac när nätspänningen är noll, så att den inte blir överbelastad. Genom att vrida in lampan kan du oavsiktligt ansluta den exakt till den högsta punkten i växelspänningskurvan eller i närheten av den, vilket medför att maxströmmen flyter mycket plötsligt genom en kall lampa. (Kall lampor kräver mycket mer ström till att börja glöda om det är en glödlampa eller till och med en prisvärd energispararlampa).
Om detta hände kan Triac vara i ledningsläge "för alltid", vilket kräver reparationer av någon som vet vad han gör.
Men att vara 100% säker på att det krävs vissa nära och personliga undersökningar.