Lägg ett uttag till slutet av en delkopplad krets

4

Jag vill lägga till ett uttag till (det jag tror är) slutet på en omkopplad krets. Det finns bara en uppsättning 4 ledningar som kommer in i mitt existerande uttag (svart, rött, neutralt, markerat). Jag behöver inte att mitt nya uttag ska bytas, så jag tror att jag inte behöver köra den röda ledningen till mitt nya uttag. Är det rätt? Jag har skissat ut vad jag tror är rätt anslutningsanslutning nedan.

Om jag inte fortsätter strömbrytaren behöver jag romex-kabel med den röda ledningen? Eller kan jag bara använda 14/2 kabel med svart, neutral och jord?

Tack på förhand!

    
uppsättning mcriecken 25.04.2017 14:35

2 svar

3

Om det nedre uttaget inte är omkopplat fungerar din plan. Om det främsta uttaget är det omkopplade, behöver du inte extraledningen till det nya uttaget, om du inte vill skapa en ny omkopplad behållare. Se till att brytaren är en 15 ampare om du använder 14 awg-ledningar. Om brytaren är en 20 amp ska ledningen till uttaget vara 12 AWG.

    
svaret ges 25.04.2017 15:09
3

Rätt på pengarna!

Du kanske funderar på att köra / 3-kabel ändå. Varje sovrum i vårt hus har en lång förlängningssladd som omger rummet, eftersom det stängda uttaget (istället för ett ordentligt överskridande ljus) inte ligger på plats för hur vi passar in i rummet. Du kan bara stänga av den oanvända röda ledningen. En framtida användning av rummet kan byta trådar så att det uttagna uttaget är på den nya platsen och det nuvarande uttaget är helt oanslutet. Den svåra delen är att få tråd i väggarna!

    
svaret ges 25.04.2017 16:30