Furnace lyser inte när fläkten kommit på

1

Hus och ugn är 5 år gamla. Ugnen är en allierad A95UH2V090C16S-07 och är sammankopplad med en Lifebreath HRV. Fungerat fint fram till ett par dagar sedan.

Min fru kallar mig och berättar att ugnen inte fungerar. Jag kommer hem från jobbet och börjar titta på den. När cykeln körs drivs induktorn, då lyser ignitorn i ca 20 sekunder och klickar sedan på, ingenting, tändaren stängs av och LED-lampan börjar blinka. Statuslampan blinkar 3 gånger, vilket är koden för lågt eldstryck, utrullning eller auxgränsbrytare öppen så jag började titta på ventiler för blockeringar men det fanns ingen. Rengörde kondensatavloppet och såg till att det flödade fritt. Fortfarande ingen tärning.

I morse beslutar jag att koppla bort HRV för att hjälpa till att isolera problemet och BAM, ugnen tänds ordentligt och går bra. Jag kollade reläet på HRV med en multimeter och det fungerar bra, både NO och NC kontakterna öppnas och stängs korrekt.

Flytta tillbaka till ugnen och kolla G-terminalen när ett värmekommando är aktivt, G är inte aktiv. Det här är bra eftersom ugnen automatiskt aktiverar fläkten när det finns ett samtal för värme. G är dock aktivt när HRV är sammankopplad när HRV cirkulerar luft.

För att testa att jag stöttar R till G på ugnsplintarna och presto, kommer ugnen inte längre att tändas. Tändaren lyser men sedan efter 20 sekunder går det ut och blinkar lysdioden 3 gånger igen. Ta bort bygeln, anslut G-terminalen på termostaten direkt till ugnen G-terminalen, valda fläktläge "På" på termostaten, samma problem som med bygeln från R till G. Vrid termostatfläktläge till "auto" och sedan ugnen tänds ordentligt igen eftersom G-terminalen inte är aktiv.

Har jag ett dåligt styrkort eller saknar jag något? Ett kommando för fläkt på G bör inte störa ugnsändningen?

    
uppsättning mdchris 12.12.2018 00:39

0 svar