koppling till en överföringsomkopplare

1

Jag har en 35KW Wacker dieselgenerator. Den har 3 x 240V 3 stång - 10, 20 och 30 amp service. det har också en 4-tråds 3-prong 125/250 låsning (center jord) uttag på 50 amp.

Min fråga är hur jag ansluter det till min 20K överföringsbrytare (240V 4-prong) inlopp. Vid 50 ampere, det mest jag kan komma ut ur 240V är 12KW, eller hur? Jag tänker att byta generator med 100 amp service - är det möjligt. Jag behöver hela 20 kW för att driva våra elektriska behov. Peak är faktiskt lite mer än det ...

    
uppsättning Frank Keechi 19.09.2016 06:19

1 svar

2

För en generator av den storleken skulle den primära anslutningen inte vara genom dessa bekvämlighetsuttag, utan snarare direkt till lugs som är dimensionerade för de kablar som krävs. Om det inte var den primära användningen av generatorn, och du ville ha en lätt avtagbar anslutning och 50 ampere var tillräckliga så skulle du kunna använda 4-ledarbehållaren med en kabel.

Din modell låter som G50 . Se sidan 34 i den handboken:

3.13 Connection Lugs

See Graphic: wc_gr002611

The customer connection lugs (r) are located on left at the bottom of the panel behind a hinged door. The lugs provide connection points for attachment of outside loads. A large label like the one shown in section Terminal Connections is attached to the inside of the terminal door. It shows the correct terminal connections for selected voltages. Connections to the lugs should be made by running the power cables up under the lug door in the bottom of the panel and into the lug. Use a 3/8 in. Allen wrench to tighten cable connections in place.

    
svaret ges 09.12.2016 22:38