central a / c kommer inte att svalna

2

Min A / C-enhet kontrollerades bara förra veckan, tekniken sa att den hade tillräckligt med freon. Måndag hade vi en otäck storm - elektricitet flimmered, men gick aldrig ut. Efter stormen märkte vi att a / c fortsatte, men det var inte svalt. Kontrollerade termostaterna och kretsbrytaren - båda fungerar korrekt. Vad kan vara fel? Enheten är 22 år gammal. Tekniken sa att vi kör på lånad tid. Han nämnde att ersätta kondensatorn och kontaktorn.

    
uppsättning Janice 11.06.2015 05:45

1 svar

2

Det kan vara en mängd saker, men det finns inget sätt att vara säker utan att felsöka systemet.

Termostat

Det kan hända att termostaten inte signalerar A / C-enheten för att starta.

Saker att kontrollera

  • Inomhusblåsaren tänds
  • Utomhusenheten slås på
  • Det finns spänning på A / C-signalkabeln från termostaten

Kontrollpanel

Kontrollpanelen i luftbehandlaren / ugnen kan vara dålig.

Saker att kontrollera

  • Inomhusblåsaren tänds
  • Utomhusenheten slås på
  • Det finns spänning på A / C-signalkabeln till A / C-enheten

Kontaktor

Om kontaktorn är dålig kommer A / C-enheten att få signalen att fortsätta, men enheten slås inte på.

Saker att kontrollera

  • Utomhusenheten slås på
  • Det finns spänning vid kontaktornas normalt öppna kontakter (T1, T2, T3 )

Blower

Om fläkten i luftbehandlaren / ugnen är dålig, kommer sval luft inte att blåsas i hela hemmet.

Saker att kontrollera

  • Blåsaren i luftbehandlaren / ugnen kommer på
  • Luften flyter från tillförselkanalerna

Kondensorfläkt

Om kondensorfläkten inte fungerar, kommer det att vara svårt att ta bort värmen från kylmediet.

Saker att kontrollera

  • Fläkten på utomhusenheten (kondensorfläkt) tänds

Kompressor

Om kompressorn i kondensorenheten är dålig kommer systemet inte att flytta kylmedel genom systemet.

Saker att kontrollera

  • Köldmedierna är olika temperaturer
  • Kompressorn slås på (kan behöva röra enheten för att berätta)

Begränsad luft

Om luften inte rör sig ordentligt, fungerar det inte bra.

Saker att kontrollera

  • Luft flyttas av kondensatorfläkt
  • Kondensationsspolarna ser rent ut och är fria från skräp
  • Luftfilter / ugnsfilter är rena
  • Luft strömmar från tillförselkanalerna
  • Förångare spolar är rena och fria från damm och is

Kylmedelsnivå

Om det inte finns korrekt mängd kylmedel i systemet, fungerar det inte korrekt.

Saker att kontrollera

  • Kylmedierna har rätt driftstemperatur (kräver att man vet driftstemperaturen)
  • Driftstryck på kylmedierna (kräver en uppsättning mätare)
svaret ges 11.06.2015 12:44