Vilken tjocklek på slutet cellskumskum ska jag använda på mina källarväggar?

6

Jag avslutar min källare i sydöstra Wisconsin. Detta är en hälld full källare under betyg. Vi är redo att isolera väggarna och ska använda sluten cellskumskum.

Jag har haft två olika entreprenörer komma ut och rekommendera olika tjocklekar för skummet. En sa att jag bara behöver 1 "mot väggarna och 3" i karmarna. Den andra sa 2 "mot väggarna och 3" i karmarna.

Vilken typ av prestationsförbättring skulle jag titta på mellan 1 "och 2" sprayfoam?

    
uppsättning Paul Lemke 03.11.2011 19:04

1 svar

8

Sluten cellskum har vanligtvis ett R6-värde (det är R6 per tum)

länk

Så 1 "av skum skulle vara R6. 2 "av skum skulle vara R12

Jag har bott nära dig - Wisconsin blir kallt och blir kallt - och i en källare desto längre blir jorden kallare desto mer termisk paus du vill ha. så uppriktigt i ditt klimat, skulle jag leta efter skum för att helt fylla mellan bjälkarna med skum - 3,5 "om du använder typiska 2x4-s, vilket ger dig närmare en R20.

    
svaret ges 03.11.2011 19:20