Ditt verkliga problem är en förlorad neutral.
Det var därför dina spänningar gick alla 80-240V. Den neutrala ledningen bröt mellan panelen och polen. Det här måste lösas. Om det inte finns i panelen är det elföretagets problem och ska rapporteras som ett strömavbrott , vilket det egentligen är. Stäng av allt tills det är.
Om ansluta en mark förbättrar förhållandena avsevärt, det diagnostiskt visar det neutrala problemet, men Det här är INTE en legitim eller säker fix! Det bör inte fortsättas för ännu en minut. Stäng av allt och få den neutrala.
Eftersom panelen inte verkar ha en huvudbrytare, skulle du behöva ringa ditt elselskap och få dem att komma ut och dra mätaren. De måste göra det ändå för att undersöka den förlorade neutralen.
Det kan vara en bra tid att få en mätplatta som innehåller en huvudbrytare . Jag skulle få det och få det klart för när kraftbolaget kommer ut för att fixa neutralen. De kan bara passa det gratis, eftersom de är där ändå och ersätter beats felsökning.
Andra saker
Det fina med en huvudbrytare på mätarens pan är om du stänger av den, hela panelen är desinficerad , vilket gör panelen säkrare att arbeta i, och gör det möjligt att byta ut ett helt panel till DIY . Inte att det är något fel på en QO-panel! Det är litet för min smak.
Men jag tror att du definitivt gör en split-buss "regel på sex" panelen.
Fyll det tomma hålet i spåret 28 med en reservbrytare. De gör ordentliga blankingplattor, men jag tycker att de är tunna och dyra, och brytare är billiga och en massa mycket lättare att hitta. Märk det N / C.
Den zinkpläterade koppartråden är bra. Du kan inte använda aluminium för jordledningar.
Det stora aluminiumet är bra och faktiskt föredraget, eftersom klackarna är aluminium . Akta dig för liten gauge (12-8 gauge) aluminiumtråd i huset på grenkretsar. Det är läskiga saker. Fram till nyligen var reparationsmetoden att springa runt och skrika ut håret och slita sedan ut ledningen. Idag finns det en magisk enhet som heter AFCI-brytare som kommer att fånga bågfel, vilket är vad vi oroar oss för med aluminiumtråd. Det, med CO-ALR-avslutningar eller aluminiumkoncentrationer, skulle jag sova gott på natten.
Det är definitivt en regel-av-sex-delad buss "-panel.
Nu, den döda giveawayen av en Six-Six-panel, titta på de 12 bästa utrymmena (där de sex styckena i sex-poligbrytare går). Följ alla sina ledningar. Är de alla redo för ? NEJ. Breaker 1s extra feta trådar lämnar inte panelen.
Den övre ledningen gör det mest osannolika, det verkar som en optisk illusion men det är inte: det går rakt ner, precis till vänster om L1-slangen. Titta nära i tom position 9, du kan se det igen precis kvar från bussen, med samma spackle splattered på den. Och precis till höger om L2-slangen är en lika fet tjock som för det mesta fördunklad, det kan bara vara sin partner. Split-busspanel .
Kolla nu på rymden 14, höger sida. Jämför med mellanslag 28 och 30. Se hur bussen är annorlunda där, som i konstigt saknas ? Split-buss .
Jag är inte en fan. Jag skulle omvandla en regel-av-sex-panel till en Rule-Of-One-panel genom att endast ha en brytare i Six Rule-regimen. QO gör snap-on-brytare så stora som 200A som passar där, då skulle jag mata en extern underpanel. (den inre delpanelen är för liten).
** Om du verkligen vet vad du gör kan du aktivera vissa belastningar, t.ex. 240V-enda belastningar (som inte har någon neutral).