120V mätt mellan olika utloppsgrunder

4

Jag upplever några elektriska problem med lägenheten jag subletterar. När vi anslöt en projektor / högtalarinställning med utlopp från olika sidor av rummet upptäckte vi (genom att steka elektroniken) att grunderna på vardera sidan av rummet har olika potentialer.

När man mäter med en multimeter från jordens stift på ett utlopp till utloppsytan över rummet, får vi 120VAC. Genom att hålla samma referensjordstift över rummet, mäter neutral också vid 120VAC och effektmätningar vid 0VAC.

Det verkar som om en av uttagen måste ha ledningen bakåt, men en visuell inspektion av ledningarna (åtminstone utloppssidan) checkar ut och en outlet tester hävdar att de är alla korrekta.

Kommer utloppstestaren att upptäcka om neutralt och markerat är strömförsörjat och strömförsörjningen är jordad? Är det tillståndet särskilt farligt?

Obs! Jag föreslår inte att jag gör något av det elektriska arbetet själv, jag är bara nyfiken på vad som gick fel och var.

    
uppsättning pacoverflow 05.07.2016 18:20

2 svar

2

Nej, enkel utlösningstestare som inte känner av varm tråd ensam kommer inte att upptäcka det fel du beskriver. Du kanske vill kontrollera markkontakten med en AC-sensorns skruvmejsel eller en liknande enhet för att bekräfta.

Om så är fallet, ja, det här tillståndet är farligt som helvete. När någon pluggar en jordad apparat (som en mikrovågsugn eller brödrost) i det uttaget, kommer de att elektrifieras i kontakt med fodralet.

    
svaret ges 05.07.2016 18:44
2

Använd en spänningsdetektorpenna på uttaget genom att hålla den nära ansiktet - om det tänds, har du sannolikt vad Johnny beskriver i kommentarerna, en så kallad "omvändbar polaritet bootlegjord ".

(På ett ordentligt anslutet uttag måste spänningsdetektorn inte utlösas förrän du håller spetsen i det heta spåret på uttaget.)

    
svaret ges 06.07.2016 00:46