Ok GFCI ligger i 5: e hjulet på övervåningen sovrum / handfat. Det skyddar 4 av behållarna på lägre nivå bredvid diskbänken och tv / steroområdet. Jag har en direkt tv (tailgater) ansluten till den skyddade behållaren. Denna behållare tillsammans med de andra 3 fortsätter att släppa ström. Jag har en lampa ansluten till en av de 3 behållarna bara för att övervaka detta. Ljuset blinkar, det kommer också att gå ut och stanna ut under längre perioder, 30 minuter eller så och sedan komma tillbaka. GFCI brukar inte resa. Jag har tagit varje behållare ifrån varandra och kontrollerat för lösa anslutningar men kan inte hitta orsaken. Någon har en uppfattning om vad jag saknar? Har kontrollerat alla GFCI-behållare och de verkar alla fungera enligt GFCI-testaren.
Om du har förbikopplat GFCI-behållaren och fortfarande har problem, måste det vara en lös förbindelse mellan GFCI och brytaren. Här är platserna att titta på:
Vid GFCI är trådarna anslutna med en skruv eller genom inskjutning? Inkopplingsanslutningarna är opålitliga - jag har fått en behållare "stek" på grund av dåliga anslutningar, och den installerades av en elektriker. Installatörer gillar dem eftersom de är snabba, men jag går alltid med skruvanslutningen.
Vid brytaren gör brytaren god kontakt med kraftbussen? Om bussen är korroderad kanske inte en ny brytare gör bra kontakt. Prova att koppla brytaren till en annan plats, om det finns en till reserv.
Är även den neutrala (vita) sladden stramad i panelen?
Finns det några andra uttag mellan panelen och GFCI-behållaren? Om så är fallet, se till att vridkontakterna är täta och att skarven inte görs genom behållaren.
Observera att lösa anslutningar inte går ut på en GFCI. Inte heller kommer kortslutningar mellan hett och neutralt - de kommer att röra brytaren i panelen. Dessutom kommer inget "uppströms" att resa ut en GFCI. Och när en GFCI slås ut, kommer den inte att återställa sig själv.
Läs andra frågor om taggar electrical gfci receptacle Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna