Tjänsten till vårt hus är begravd. Transformatorn sitter bredvid mätarens inlägg. Huvudpanelen på 200 AMP är 130 meter från mätarens stolpe i huset. Det unattached garage och verkstad ligger 30 meter från stolpen i en annan riktning.
Jag vill installera en 60 AMP underpanel för verkstaden / garaget. Kan jag köra den från Meterboxen till verkstaden / garaget, eller måste jag springa från huvudpanelen i huset? Jag planerar att köra 2-2-2-4 Black Stranded AL Quad Dyke URD-kabel under jord i en ledning.
Kan jag mata två paneler från samma mätarbox?
Vilken hjälp som helst uppskattas.
Din konfiguration förväntas av NEC 230.40 Exception 3:
Exception No.3: A single-family dwelling unit and its accessory structures shall be permitted to have one set of service-entrance conductors run to each from a single service drop, set of overhead service conductors, set of underground service conductors, or service lateral.
Ditt problem kommer dock att fastna den utökade URD-kabeln nerför ledningen. Den har en mer tråd i den än du behöver (eftersom du inte har hittat ett avstängningsverktyg, behöver du inte skilja marken från neutral för denna körning och panelen i garaget kommer att bli en huvudpanel ), och att köra kablar genom ledningar är en smärta i backen som en allmän regel, förutom att det är ganska slöseri med ledningsfyllning.
Istället föreslår jag att du kör en trio av # 6 koppar THHN / THWNs (svart, svart, vit) via en fettledning (2 "Schema 80 PVC är vad jag skulle använda i dina skor). till en större service till garaget enkelt (jämfört med att gräva upp en direkt begravd kabel eller dra ledningar ur en överbelastad kanal), och kommer inte att lämna dig att riva håret ut för att försöka få en tillförlitlig uppsägning på AA-1350 (ja , URD är fortfarande "gamla tech" aluminium) trådar.
Eftersom du kör till en separat konstruktion måste du sätta i ett jordningselektrodsystem i garaget (2 stavar 8 'i isär, med 6AWG barrstångspanel med koppar som alltid fungerar). Detta behövs för att se till att en närliggande blixtnedslag inte steker helt i garaget.
Läs andra frågor om taggar electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna