Vad är den högsta brytaren jag kan använda i min huvudbrytare (100A-tjänst) för att driva min delpanel i garagepanelen?
Underpanelen är en 100A-låda har ingen huvudbrytare. Om jag har 50A i huvudet, hur högt kan jag gå i båda paneler för att få den kraft jag behöver utan att skapa problem?
Avbrytaren som driver mitt garage just nu är 50A med E18679 (ul) AWG 8 cu 3 CDR med AWG10 jordtyp Hm-B 600volts ledning som förbinder suben till huvudet.
Kan jag bara byta till en större brytare i mitt huvud och placera en tillräckligt stor i min underpanel så att min svetsare och kompressor slår av en brytare, eller behöver jag en brytare för varje och vilken storlek som ska placeras i viktigaste för att hantera dessa två saker? Vilken storlek bryts i underpanelen i garaget?
Med tanke på de fakta du har angivit är din maximala säkra brytare storlek 40 ampere.
Du är redan överbryggad och du måste fixa det. Detta beror på 8 AWG-kabeln som förbinder de två panelerna. Breakers skyddar ledningar och utrustning . 8 AWG-kabel kräver 40A-skydd. Jag samlar nedbrott till 40A kommer att vara ett olägenhet, men det kommer också att vara en hypotekslån på ett utbränt hus eftersom försäkringen förnekade fordran.
Jordledaren är # 10 istället för # 8.
Om kabeln var större, kan du köra en större brytare.
Ja, du kan lägga en 100A delpanel av en 100A huvudpanel. Och i det fallet, om din huvudpanel har inmatningsfickor på botten kan du tappa bort dem. Annars gör de "undermatningsslangar" som klickar in som en brytare, men är bara lugs (har ingen överströmskapacitet). De är inte mycket billigare än faktiska brytare men, så om kostnaden är inom 20%, använd bara en bra brytare.
Läs andra frågor om taggar electrical-panel Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna