Jag har nyligen lagt till en ny krets i min källare som innehåller ett par väggkontakter kopplade till burken tänder i taket och ett 4-poligt uttag. En av kanljusen har en vana att gå ut, även om väggkontakten fortfarande är i påslagen. När jag stänger av och sätter på lampan, kommer ljuset på nytt.
Efter några observationer har jag märkt 2 händelser som utlöser ljuset att stänga av. Det händer när kondensorn på en minikylskåp stängs av (inte på) och händer också när ugnen slår av (inte på). Mini kylskåpet är i samma krets med det drabbade ljuset, men ugnen är inte. Breakeren kastas inte och ingenting men detta ljus verkar påverkas.
Det är ett cheapo LED-ljus, så inte så lätt att bara byta ut en glödlampa. Jag antar att jag kunde hitta en online om det är vad jag behöver göra, men jag hoppades på några felsökningsförslag först.
En aning om vad som kan orsaka detta?
redigera: För att klargöra sker det inte varje gång apparaterna slås av, men några gånger om dagen.
Enkel felsökning ... Jag skulle säga att det är LED-lamporna du har, men du kan lägga ett extra eller el cheapo dragkedjelys kit upp och testa med vanlig glödlampa. Om du inte har samma problem, så är det din cheapo LED. Problemet kvarstår, det är en ledningsfråga någonstans.
Du kan använda någon form av ljusarmatur för dina teständamål, eller konvertera en till ett uttag för en stund och använd en plugg i bordslampan.
Läs andra frågor om taggar electrical Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna