Hjälp till att göra rum på 200 amp paneler för 50 amp brytare

2

Jag har ett par olika åsikter från elektriker och de berättar för mig någonting annat. En sa att jag kunde göra plats genom pigtailing och en annan ville installera en underpanel för att göra rum. Deras priser var också mellan $ 1.5k och $ 2k. Jag måste lägga till en 50amp brytare till den här panelen. Vad skulle vara det enklaste, mest kostnadseffektiva men ändå säkra sättet att göra det? 20ampbrytaren till vänster markerad i gul är inte i bruk, så att den kan tas bort. De två 15ampbrytarna längst ner till höger matar LED-lamporna i mitt hus och bär en relativt liten belastning.

    
uppsättning NJC 25.08.2018 23:18

3 svar

1

Jag skulle gå med en större panel, det ser ut att du kan lägga till en annan quad breaker eftersom den befintliga panelen är en 8-16 men du är inte längre i rymden, för att spara lite $ Jag skulle lägga till en del och flytta lite över till sub och mata från den här panelen som skulle spara lite $ och kräva mindre omkoppling och behovet att ta allt upp till aktuell kod som vanligtvis krävs för en komplett panelbyte. Personlig med den mycket lilla panelen du har, jag skulle bita kulan och ersätta den med en större 40 eller större lucka. Det ser ut som de befintliga lasterna plus en ny 50 du skulle förmodligen vara ok med 200 men vi skulle behöva känna till behoven som vilken typ av värme, vattenvärmare och intervall / AC? Används i hemmet.

    
svaret ges 25.08.2018 23:44
1

En triplexbrytare låter dig passa 50A-brytaren i den här enheten ...

Du kan passa en 50A / 240V-krets i den här panelen och bli av med den främre brytaren (BR120 längst ner till vänster är inte godkänd för användning i denna Siemens-mätare) genom att byta de två nedre vänsterbrytarna (den halvan använda Q2020 och utlösaren BR120) med en Q22050CT, sedan landar de två befintliga 20A-kretsarna på ytterpolarna och den nya 50A-kretsen på de inre polerna.

Men du måste få din elektriker kontrollera några saker först

Det betyder dock inte att din tjänst kan hantera den extra belastningen. Du måste ha en artikel 220-beräkning på ditt hus vid denna tidpunkt för att säkerställa att du inte överbelastar 200A-tjänsten - om du tar ut det utan det kommer saker och ting att fungera, men du riskerar att trippla huvudbrytaren på grund av att du har för många saker på en gång.

Alternativ för framtida expansion här

Medan tillägget av din nya krets fyller upp den här panelen, är du inte heller utan expansionsalternativ. Att flytta några kretsar till inomhuspanelen är ett alternativ förutsatt att det har reservutrymmen och ampacity att stödja sådan; även om det är korta utrymmen, är det faktum att det är en delpanel lätt att byta ut.

Du kan också lägga till en panel som är avstängd av inmatningsfogarna i din mätare - de är de två facken på de heta fackbanden som syns längst ner på ditt första foto. Detta kan vara en inomhus- eller utomhuspanel, begränsad endast av 200A huvudbrytaren i meter-huvudet, även om du använder en sub 200A-matare och panel för detta skulle åberopa matningsreglaget . p>     

svaret ges 26.08.2018 14:54
0

Som sagt skulle det enklaste vara att omorganisera breakers, med en 15-50-15 triplex kan du kvadras bort snabbt och enkelt, men då är du död full.

Om du har ytterligare arbete inom en snar framtid, som kräver en paneluppgradering, kan det vara bättre att göra det nu, men jag skulle inte gå så "just i det fallet kanske en dag" - behöver inte öppna den burken av maskar nu.

En annan möjlighet kan vara att använda matningen via lugs för att mata en smältkoppling, i värsta fall måste du koppla ur laddaren direkt från panelen.

    
svaret ges 26.08.2018 14:29