Jag har ett ljus på ena sidan av utrymmet under mitt däck, och jag skulle vilja lägga till en annan.
Minplanärattläggatillenförlängningsboxmellandenbefintligafixturenochhuset(medlämpligapackningarvidbehov),ochkörsedanUF-ledningenutibottenavdenrutanmedengummipackningupptillbottenavdäcket(vilketharaluminiumplåtpåbottenavdet)ochövertillandrasidan,sedanuppibottenavdennyafixturenmedenannangummipackning.Bådasidornakommeratthadroppslingor,ochmellanspänningenkommerattstödjasmedtrådklemmer.
NFPA70sägerattUF-trådärtillåtetpåvåtaplatser,ochdenendabestämmelsensomkanförbjudaanvändningensägerattdenintefåranvändas"där det är fysiskt skadat". Inget av detta kommer att vara mindre än ~ 7 'utanför marken.
Låter detta rimligt, eller behöver jag sätta i ledningen?
Om du följer samma försiktighetsåtgärder som en NM-körning parallell med och / eller genom rammedlemmar, till exempel att hålla den minst 2 cm från medlemmens kant och fästa kabeln ordentligt på däck och väggar (igen , behandla det som NM), det här är A-OK. (Du kommer att vilja använda grommets om du går igenom metallbjälkar, men det är detsamma som att köra NM genom en ståltapp.)
Du behöver naturligtvis lägga in en ytmonteringslåda för din nya fixtur, om inte den ger sitt eget ledningsutrymme (det vill säga är volymmarkerat).
Läs andra frågor om taggar lighting electrical light-fixture power outdoor Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna