water hammer efter att en regulator har lagts till systemet

0

min lokala vattendept ändrade min mätare från en stjärnmätare till en setup som har en s-bar med en regulator. bodde här över 30 år och hade aldrig en regulator och aldrig kontrollerat trycket. har hammaren väldigt dålig när spolning av toaletter med regulaor inställd på 55 psi.remove regulator och lägg till en hoppare hammare slutar men min psi är 95. Vad orsakar hammare? tack för alla inmatningar.

    
uppsättning doug 01.11.2016 21:27

1 svar

1

Du kan ha luftkammare som dräneras under mätarinstallationen och fylls med vatten, snarare än luft.

Kontrollera först att befintliga luftkammare arbetar. Du kan behöva stänga huvudventilen och helt tömma systemet för ett tag för att få tillbaka luften i kamrarna. De flesta är otillgängliga, inuti väggar, så är det inte lätt att byta ut, men du kan lägga till en annan kammare någon annanstans.

Kontrollera också att rörfästena (hängare) är ordentligt monterade, eftersom ett löst rör ökar problemet.

    
svaret ges 02.11.2016 23:22